首页 GE DCS 正文

回复

Belden百通FF总线

GE DCS 浏览:950 回复:1 收藏

zhuoju2014  2021-01-12 14:52

简介:

线芯:2                                       线规:18AWG

导体:镀银铜                                屏蔽:铝箔整体屏蔽

外护套:pvc橙色      

产品详细信息

IEC 61158-2 (SP50) 电缆

电缆用于在开放式总线系统,如 Profibus PA®、WorldFip® 和 Fieldbus Foundation®

• 单对电缆,用于现场总线仪器仪表
• 电缆设计符合 IEC 61158-2 (SP50)
• 橙色 PVC 护套

特点和优势

标准

NEC PLTC CM

                       

Profibus PA:

PROFIBUS PA(过程自动化,Process Automation)应用在过程自动化系统中,由过程控制系统监控量测设备控制,是本质安全的通信协议,可适用于防爆区域(工业防爆危险区分类中的Ex-zone 0Ex-zone 1)。其物理层(缆线)匹配IEC 61158-2,允许由通信缆线提供电源给现场设备,即使在有故障时也可限制电流量,避免制造可能导致爆炸的情形。因为使用网络供电,一个PROFIBUS PA网络所能连接的设备数量也就受到限制。PROFIBUS PA的通信速率为31.25 kbit/sPROFIBUS PA使用的通信协议和PROFIBUS DP相同,只要有转换设备就可以和PROFIBUS DP网络连接,由速率较快的PROFIBUS DP作为网络主干,将信号传递给控制器。在一些需要同时处理自动化及过程控制的应用中就可以同时使用PROFIBUS DPPROFIBUS PA

 profibus DP和PA的差别;

DP:设备一级的,高速数据传输;转自:profibus dp和pa的差别在物理层。它们都能从现场设备存取相同的数据。
profibus dp 可以直接整合到simatic plc,但你必须使用耦合器(coupler)才能将profibus pa转换成profibus dp信号。

profibus dp 提供最高12 mbit/s (mag6000 and mass6000 只支持1.5 mbit/s) 的通信速率,但profibus pa 只有一个固定的通信速率 31,25kbit/s.

profibus pa 可应用于本安等防爆场合,但profibus dp不能

profibus-dp:用于设备级控制系统与分散式i/o的通信。它的设计旨在用于设备一级的 高速数据传送。
profibus-pa:专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本质安全规范。

profibus dp和pa在应用方面的区别,大家解释的非常清楚,下面是它们在物理层方面的区别:
(1)dp采用rs485电气标准,两根电缆仅传输数据,不能供电;
pa采用iec1158-2 mbp-is标准,两根电缆除了传输数据外,还可以为仪表供电;

2传输速率方面,
dp可以是
9.6k19.2k45.45k93.75k187.5k1.5m3m6m12m
pa只能为
31.25k
 

      基金会现场总线,即FoudationFieldbus,简称FF。它以ISO/OSI开放系统互连模型为基础,取其物理层、数据链路层、应用
层为FF通信模型的相应层次,并在应用层上增加了用户层。

      基金会现场总线分低速H1和高速H2两种通信速率。H1的传输速率为 3125Kbps,通信距离可达 1900m (可加中继器延长),可支持总线供电,支持本质安全防爆环境。H2的传输速率为 1Mbps和 2.5Mbps两种,其通信距离为750m和500m。物理传输介质可支持比绞线、光缆和无线发射,协议符合IEC1158-2标准。其物理媒介的传输信号采用曼彻斯特编码,每位发送数据的中心位置或是正跳变,或是负跳变。正跳变代表0,负跳变代表1,从而使串行数据位流中具有足够的定位信息,以保持发送双方的时间同步。接收方既可根据跳变的极性来判断数据的“1”、“0”状态,也可根据数据的中心位置精确定位。

 