DeviceNet 转 EtherCAT西门子 S7-1500 与罗克韦尔电机食品线高速通讯案例

DeviceNet 浏览:5 回复:0 收藏

塔讯技术  2025-09-17 16:53

案例背景

在食品饮料行业的包装生产线中,设备的高效协作与精准控制对于保障产品质量和生产效率至关重要。某食品饮料企业的包装生产线采用了基于 DeviceNet 协议的众多从站设备,如灌装机的物料输送电机、贴标机的标签定位传感器等,这些设备在各自的环节发挥着关键作用。然而,企业为了实现生产过程的智能化管理与监控,引入了西门子 S7 - 1500 作为 EtherCAT 主站 PLC,由于 DeviceNet 与 EtherCAT 协议的差异,导致设备之间无法直接通信,影响了生产线的协同运作。塔讯 TX 131-RE-DNM/ECS 协议总线网关为解决这一通信难题提供了可行方案,实现 DeviceNet 主站转 EtherCAT 从站,确保设备间的数据交互顺畅。

image1.jpeg

 

设备参数

· 塔讯 TX 131-RE-DNM/ECS 协议总线网关

· 工作温度:-10℃ - 55℃,适应食品饮料生产车间复杂的温度环境,无论是寒冷的冷藏区域还是高温的杀菌区域,均可稳定工作。

· 数据刷新周期:最短可达 1ms,满足包装生产线对设备状态实时监控与快速响应的需求。

· 支持协议标准:严格遵循 DeviceNet 和 EtherCAT 国际标准协议,确保与各类符合标准的设备兼容性。

· 西门子 S7 - 1500 PLC(EtherCAT 主站)

· 处理器性能:支持高性能运算,能够快速处理大量的设备数据与复杂的控制逻辑,满足包装生产线多样化的控制需求。

· 内存容量:程序内存可达 2MB,数据内存可达 4MB,为程序存储与数据处理提供充足空间。

· 通信接口:集成 EtherCAT 接口,支持实时通信,保障数据传输的及时性。

· DeviceNet 从站设备(以灌装机物料输送电机为例)

· 品牌:罗克韦尔

· 功率:0.5kW - 2kW,根据不同的物料输送量需求提供合适动力。

· 速度控制精度:±1rpm,确保物料输送速度稳定,保证灌装量的准确性。

· 通信协议:遵循标准 DeviceNet 协议。

image2.png

 

配置过程

1. 硬件连接

· 将塔讯网关的 DeviceNet 接口与 DeviceNet 从站设备通过专用电缆连接,构建 DeviceNet 网络,确保电缆连接牢固,避免松动导致通信中断。

· 用网线将EtherCAT与DeviceNet网关的 EtherCAT 接口连接到西门子 S7 - 1500 PLC 的 EtherCAT 端口,为网关接通稳定的 24V DC 电源,观察网关指示灯,确认设备正常通电且初始化完成。

2. 西门子 S7 - 1500 PLC 配置

· 打开西门子 TIA Portal 编程软件,创建新的项目工程。

· 在项目中添加 S7 - 1500 PLC 设备,完成硬件组态,配置相关模块参数,如数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块等。

· 在网络配置界面中创建 EtherCAT 网络,添加EtherCAT与DeviceNet塔讯网关作为 EtherCAT 从站设备,设置设备名称、IP 地址等参数,保证与生产线网络规划一致。

· 定义 EtherCAT 通信数据区,规划与网关交互的变量,如灌装机物料输送电机的启停控制、速度调节、故障报警等数据。

image3.png

 

3. 塔讯网关配置

· 登录网关的 Web 配置界面,修改EtherCAT与DeviceNet网关的网络参数,使其与 PLC 网络相匹配,包括 IP 地址、子网掩码、默认网关等。

·  DeviceNet 主站配置中,设置 DeviceNet 网络参数,如通信速率、从站地址范围等,扫描并添加 DeviceNet 从站设备,配置设备的详细参数,如电机的额定功率、转速范围等。

·  EtherCAT 从站配置中,设置 EtherCAT 设备参数,建立 DeviceNet 从站数据与 EtherCAT 主站数据的映射关系,确保数据准确无误地传输,例如将物料输送电机的运行电流反馈数据映射到 PLC 的对应数据寄存器。

image4.jpeg

 

4. DeviceNet 从站设备配置

· 使用从站设备配套的设置工具,将设备设置为 DeviceNet 从站模式,并配置从站地址,确保与网关的 DeviceNet 主站设置一致。

· 根据包装工艺要求,设置设备的运行参数,如灌装机物料输送电机的输送速度、加速度、减速度等,以满足不同产品的灌装需求。

5. 系统测试

· 依次启动 PLC、网关和 DeviceNet 从站设备,检查设备运行状态,确保各设备正常工作,无报警信息。

·  PLC 编程软件中编写测试程序,发送控制指令给灌装机物料输送电机,观察电机运行情况和反馈数据,验证 DeviceNet 转 EtherCAT 的通信效果。

· 模拟不同的包装任务和工况,如不同产品的灌装、高速与低速运行切换等,进行长时间运行测试,验证系统的稳定性和可靠性,记录设备运行异常情况及数据传输错误次数。

image5.jpeg

 

应用效果

通过使用塔讯 TX 131-RE-DNM/ECS 协议总线网关实现 DeviceNet 转 EtherCAT,食品饮料包装生产线实现了设备间的高效通信与协同工作。西门子 S7 - 1500 PLC 能够精准控制 DeviceNet 从站设备,灌装机的灌装精度提高了 10%,贴标机的贴标准确率提升至 98%,包装材料浪费减少了 15%。同时,生产线的故障诊断和维护更加便捷,设备停机时间大幅缩短,有效提升了企业的生产效益和市场竞争力。

 