首页 现场总线 正文

回复

EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)

现场总线 浏览:79 回复:0 收藏

JM398111  2024-09-03 17:55

一,设备主要功能

捷米特JM-EIP-DNTM网关实现EtherNet/IP网络与DeviceNet网络之间的数据通讯,可连接DeviceNet网络到EtherNet/IP网络。即将DeviceNet设备连接到EtherNet/IP网络。

应用广泛:本产品应用于支持DeviceNet接口的IO模块、机器人、仪表、电机等等。在通信速率方面,EtherNet/IP可以达到较高的数据传输速率,能够处理大量的数据。相比之下,DeviceNet主站的通信速率相对较低,但在实时性方面表现出色,能够确保关键控制数据的及时传输。

二,典型应用拓扑图

JM-EIP-DNTM-1.jpg

三,设备技术参数

捷米特JM-EIP-DNTM设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。

支持标准的EtherNet/IP协议。

支持最|大的输入字节数为500字节,最|大的输出字节为500字节;

支持DeviceNet主站

DeviceNet支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s

最|大连接数:63个从站

单个从站输入最|大:128字节

单个从站输出最|大:128字节

四,配置方法

1、正确连接电源,给JM-EIP-DNTM上电;

2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;

3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;

4、在Studio5000中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及输入输出大小;

5、将Studio5000的组态配置下载到PLC中;

6、等待大约 10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。

五,电器参数

供电:24VDC(±5%),最|大功率3.5W

安装方式: DIN-35mm导轨

防护等级:IP20

工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%

六,导轨安装图

导轨安装图2.png


我知道了