如何实现Profinet转CAN以达成两种网络协议的互通互联,是众多朋友关注的问题。实际上,远创智控YC-PN-CAN可以轻松解决这一难题。接下来,作者将从该设备的主要功能、技术参数、性能优势以及配置方法等多个方面为大家进行详细阐述。这款协议转化网关在工业自动化领域起着至关重要的作用,它能够高效地实现不同协议之间的转换,为用户带来便捷、高效的使用体验,帮助企业有效地提升生产效率和智能化水平。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-PN-CAN型网关是Profinet从转CAN主工业级Profinet网关。这种网关设备允许将Profinet主站网络设备连接和CAN从站网络设备链接,从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。这些网关设备通常具有两种工业总线接口,分别用于连接Profinet和CAN网络。
2、网关做为Profinet网络设备一侧的从站(即Slave),做为CAN网络设备一侧的主站(即Master)。
3、应用广泛:支持串口的仪表、电机、机械手臂、变频器、工控机(IPC)、可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、工业PC等等
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
Ø YC-PN-CAN在Profinet一侧为Profinet从站,在CAN一侧可以作为支持CAN自由通信的CAN设备
Ø 支持标准的Profinet IO协议;
Ø Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定;
支持通讯模式:生产者/消费者模式、查询/应答模式
CAN参数规格:
支持波特率:CAN2.0A/B
支持波特率:20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kBbit/s, 1Mbit/s
最大CAN报文数:256条
支持通讯模式:生产者/消费者模式、查询/应答模式
四,配置方法
1、正确连接电源,通过插拔式接线端子将YC-PN-CAN与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(网关)的IP地址及设备名称;
5、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约10秒,YC-PN-CAN会与PLC之间建立连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
导轨安装图