首页 现场总线 正文

回复

CC-Link IEFB转EtherNet/IP协议网关(EtherNet/IP转CC-Link IEFB)

现场总线 浏览:109 回复:0 收藏

JM398111  2024-09-02 14:12

一,设备主要功能

捷米特JM-EIP-CCLKIE本产品实现CC-Link IE Field Basic网络与EtherNet/IP网络之间的数据通讯,即CC-Link IE Field Basic和EtherNet/IP 网络之间无缝内部连接。

广泛应用:应用于CC-Link IE Field Basic接口主站控制器与EtherNet/IP主站控制器通讯。在实际应用中,例如在钢铁厂的高温熔炉附近,或者在食品加工厂的潮湿环境中,该网关都能够可靠地进行数据转换和传输,确保工业生产的连续性和稳定性。

二,典型应用拓扑图

JM-EIP-CCLKIE.jpg

三,设备技术参数

捷米特JM-EIP-CCLKIE在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在CCLKIE一侧同为CCLKIE从站;

支持EtherNet/IP协议;

支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节;

支持CC-Link IE FB协议;

CC-Link IE FB的输入输出最大字节为256

支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;

四,配置方法

1、正确连接电源,通过网口将JM-EIP-CCLKIE与计算机相连,给网关上电;

2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;

3、扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;

4、在EtherNet/IP网络主站控制器设置网关通讯字节长度和IP地址等;

5、在CC-Link IEFB网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备的IP地址;

6、将工程的组态配置下载到主站控制器中;

7、等待网关与主站之间建立正确连接,此时EIP和CC.OK网络正常指示灯绿色常亮。

五,电器参数

供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W

安装方式: DIN-35mm导轨

防护等级:IP20

工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%

六,导轨安装图

导轨安装图2.png


我知道了