首页 现场总线 正文

回复

Profibus-DP主站转EtherNet/IP协议网关

现场总线 浏览:71 回复:0 收藏

远创智控  2024-08-30 14:39

许多朋友都对Profibus-DP转EtherNet/IP如何实现高效稳定互联通信很感兴趣。这里为作者大家介绍远创智控YC-DPM-EIP这个产品,它能很好地解决这一问题。接下来,作者将从主要功能、技术参数、优势特点以及配置方式等多个方面,为广大朋友详细介绍该设备。它的出现,为实现不同总线间的稳定通信提供了可靠方案,让工业自动化系统的搭建更加便捷高效,满足不同场景下的应用需求。

一,设备主要功能

远创智控YC-DPM-EIP型网关实现Profibus网络和EtherNet/IP网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环I/O数据。

应用广泛:本产品基于EtherNet/IP的罗克韦尔等品牌控制器及周边设备时,网关可实现不同协议设备间的交互和协同工作。工厂扩建新的车间或产线时,新系统采用EtherNet/IP,通过网关能将新区域与原有的基于Profibus DP从站设备的区域进行数据交互和集中监控管理。

二,典型应用拓扑图

3

三,设备技术参数

远创智控YC-DPM-EIP设备在Profibus一侧为Profibus主站,在EtherNet/IP一侧可以作为EtherNet/IP从站。

支持标准的 EtherNet/IP 协议

支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定

在Profibus侧,该设备集成了Profibus DP主站接口, Profibus DP网络组态由配置软件完成,最多支持125个从站;

Profibus DP V0、V1协议规范

强大的主站接口,最大支持波特率为12M

每个方向支持最大512字节的输入输出数据

四,配置方法

1、正确连接电源,通过以太网口将YC-DPM-EIP与PC相连,给网关上电;

2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,包括DP主站、从站属性参数等;

3、点击工具栏中的“生成程序”、搜索网关模块点击“下载 程序”按钮,将配置下载到网关中;

4、在Studio 5000中加载EIP从站EDS文件,组态目标设备网关的IP地址及通讯的输入输出数据长度;

5、将Studio 5000的组态配置下载到PLC中;

6、等待大约 10秒,网关会与 PLC之间建立连接,此时OK指示灯常亮。

7、正确连接DP从站,DP网络通讯正常后,RUN指示灯常亮。

五,电器参数

供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W

工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%

防护等级:IP20

安装方式: DIN-35mm导轨

六,导轨安装图

远创导轨安装图

全文总结:

Profibus-DP转EtherNet/IP总线协议转换网关的介绍暂告段落。希望这篇技术文档能为你带来帮助。若你想深入了解该产品的内部协议转换机制、数据映射原理等工作原理,以及高兼容性、低延迟性等技术优势,或是在实际应用中遇到数据丢包、通信干扰等难题,如如何优化数据校验算法增强网络稳定性、怎样利用数据缓存技术提升传输效率等,别再犹豫,立即与我们联系。我们将竭诚为你解决问题,提供详尽专业的解答和优质高效的服务。

我知道了