首页 工业以太网 正文

回复

晨控CK-GW08网关与三菱Q03系列CCLinkIE通讯手册

工业以太网 浏览:9 回复:0 收藏

晨控智能-RFID  2025-04-22 15:40


CK-GW08系列晨控为工业多通道需求研制的一款网关控制器,方便用户集成到PLC等控制系统中系统集成了8路读写接口,并且支持大部分工业协议ModbusTCP、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IE、EtherCat以及自由协议TCP/IP等

1.png

本期主题:围绕CK-GW08系列产品的CC-Link通讯协议与三菱PLC进行通讯配置说明。

0、准备阶段

编程软件:GX Works2

多通道网关控制器CK-GW08

工业RFID读写器:CK-FR03-A01

PLC:三菱Q03CPU

通讯协议:CC-Link

连接方式:以太网

2.png

一、配置设置

1、设置IP

打开软件,点击搜索

刷新设备,点击齿轮按钮设置IP

3.png

2、添加配置文件

“工具” -> “配置文件管理”-> “登录”

添加设备文件“gzChenKong_CCIEBS_1_en.cspp

4.png

3、PLC设置

PLC参数中设置好plc的IP地址

打开CC-LinkIEF Basic设置

5.png

4、CC-Link设置

勾选使用CC-linkIEFBasic

打开网络配置设置

添加刚刚加入的设备文件

占用点数选择192(占用3站)

设置设备IP地址

反映设置并关闭

6.png

5、分配软件点数

分配软件点数

分配完后点击设置结束保存

并且点击设置结束保存参数配置

7.png

6、下载程序

将配置参数下载到PLC

下载完成后,断电重启PLC,启动配置

配置完成

8.png

9.png

二、功能块使用说明

1、功能块引脚说明

10.png 

11.png

2操作案例

1)自动读取UID

置位AUTO_UID引脚,在通道有标签的时候,自动读取UID数据到UID_DATA中。

12.png

(2)写数据操作

将需要写入的数据写到Write_DATA

在有标签时候,置位WriteE_BOOL

等待Done即可写入完成

13.png

(3) 读数据操作

有标签时候,置位Read_BOOL

等待Done置位,即读取完成

数据缓存在READ_DATA

14.png


我知道了