首页 EtherN. 正文

回复

解析信捷 PLC 转以太网连接电脑的正确步骤与流程

EtherNet/IP 浏览:33 回复:0 收藏

捷米特研发一部  2024-12-05 09:35

信捷XC/XD/XL等系列PLC如何上下载程序?可以选择用捷米特JM-ETH-XJ模块轻松搞定,并不需要编程,即插即用,具体看见以下介绍。

产品介绍:

捷米特JM-ETH-XJ是专门为信捷PLC转以太网通讯面设计,可实现工厂设备信息化需求,对于设备网络监控和生产管理有着很大的帮助,主要用于信捷XC/XD/XL等多个系列PLC的以太网数据采集,快速方便构建生产管理系统。

本产品采用模块化设计,自带通讯线。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。

JM-ETH-XJ典型应用:

捷米特JM-ETH-XJ产品功能:

1、安装在35mm的导轨上,COM1口直接连接至XJ的MD8编程通讯圆口,并扩展一个COM2口用于触摸屏通讯。JM-ETH-XJ可直接从PLC编程通讯口获取电源,也可外接24VDC电源。

2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数据。

3、自动匹配PLC和HMI串行参数,无需额外配置。

4、实现与信捷编程软件XCPPro的以太网通讯,通过以太网进行程序的读出/写入(包括RUN中写入功能)/比对,可编程控制器运行监视等功能。

5、支持信捷以太网协议通信,可以通过上位机系统对可编程控制器进行软元件数据的读出/写入,通过上位机软件选择信捷以太网驱动后,方便快捷访问。

6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区对应信捷PLC的软元件地址。

7、采用ModbusTCP通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与信捷PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。

8、可实现XCPPro、JM-ETH NetTCP透传、ModbusTCP连接方式,允许6台PC同时采集PLC数据,且连接协议方式任意使用。

9、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。

捷米特JM-ETH-XJ模块安装:

技术参数:


我知道了