首页 电工电气 正文

回复

变频器负载切换的二个电路图

电工电气 浏览:1661 回复:10 收藏

李纯绪  2022-09-13 18:15


       因为变频器运行时,突然断开电动机负载,有产生过电压的可能,易造成变频器内功率元件损坏;在

变频器启动后,再突然接入电动机负载,很大起动电流将造成变频器过流保护,也增加了内部功率元件损

坏的机会。所以变频器的输出端一般要求不许接开关或接触器。如果有2台不同时运转但都需要变频器调速

的电机,为节省一台变频器,可采用一台变频器驱动,如一用一备的情况。下面介绍两个用接触器切换负

载共用一台变频器的电路。

       一.循环油泵控制。两台油泵一用一备,用两台接触器切换两台电机,两台电机的开停由一个转换开关

控制。这个电路使用了一个断电延时继电器,延时时间整定值大于电动机停车时由最高转速下降到零转速

的时间。启动时开关打到一侧,一个接触器和一个继电器吸合,时间继电器的动合延时断开触点接通,接

触器线圈得电吸合。此时变频器按设定的速度上升曲线运行。需要切换另一台油泵时,操作转换开关到另

一侧,由于时间继电器断电延时,其动合延时断开触点仍然接通,继电器释放了接触器仍吸合,此时在不断

开负载的情况下变频器按速度下降曲线直到停止。因延时时间大于变频器速度下降时间,所以变频器到停止

状态以后接触器才释放。由于两接触器、继电器互锁,一台电机的接触器释放后,另一台电机的接触器、继

电器才能吸合启动运行。该电路保证了变频器在停止状态下切换电机,有效地保护了变频器。

       二.一台专用机床,床身快移和进给由两台电机和两台速比不同的减速机分别驱动,进给和快移不同时

运行(有电磁离合器和互锁),但都要求调速,所以采用了一台变频器驱动两台电机。因是改造设备,在原

电路很小改动的情况下实现,很简单不在赘述。

变频切换1.png