关于供电保护系统

电工电气 浏览:580 回复:6 收藏

李纯绪  2022-07-28 10:21

百年来三相四线低压供电系统中,其保护系统一直采用:接零保护系统(TN)和接地保护系统(TT)。

工厂供电等大容量系统多数采用TN,农村等小容量系统采用TT。

代号解释:系统代号二个字母。

前一个字母T表示供电变压器的中性点直接接地(连接接地体);

                 I表示中性点不接地;

第二个字母N表示用电设备做接零保护,既用电设备的外露可导电部分和外界可导电部分与电源零线连接;

                 T表示用电设备做接地保护,既用电设备的外露可导电部分和外界可导电部分与地线(接地体)连接。

这样就有了这么几种组合:TN中性点直接接地,用电设备保护接零;

                                         TT中性点直接接地,用电设备保护接地;

                                          IT中性点不接地,用电设备保护接地(特殊场合应用)。

      零、地是许多电工容易混淆的概念,甚至有些专业技术人员,我看跟标准的语言叙述有关系,不好好说中国话。

      我不用标准中的叙述方式,用我们比较俗的语言。

      零就是电源的中性点(中性线、零线)用字母N表示;地是接地体连接出来点,用字母T表示。在供电施工中所说的接地,其实是接零,因为目前应用TT系统的非常少。然而,有些人就认为接地就是连接电线T,结果把接零保护系统接成接地保护系统了,零线没连接到外壳。过去的教科书和相关的安全规程中都强调:在一个供电系统中,不允许一部分采用保护接零,一部分采用保护接地。我去过很多工厂,看见他们的电源接线,零线没接外壳的太多,理由是零线带电。这样就出现了安全规程中强调的“不允许”,非常危险。

       近30年,特别是近10年大量被应用的剩余电流保护(RCD),俗称漏电保护器,是被多数企业老板们看中的安全形式,广泛应用。其实它只能算是辅助触电保护,可靠性不高,而供电的可靠性却大大降低了,给电气施工、调试、维护带来很多麻烦。

      不写了,写多了容易出错。


我知道了