原因很多:1小心市场上冒牌货太多,我也遇到过,确实是这样的,建议用大一点的或别的品牌, 2:接线接触不良,或内部动触点接触不好; 3:你卡电流时是否是在最大的情况下的电流; 4:他的旁边是否有发热元气件等原因 回复
楼上的分析,我也考虑过,想你说的1,2,4可以排除,(原因1:三菱断路器买的是进口的,而且该断路器在同一设备上用了4个,并且安装在一起,就这个位置的有问题;2:已经换过几个了,接触不好可排除;4:旁边没有发热大元件,一边是普通断路器,一边是马达驱动器)只有那个电流不敢肯定,我测的时候很正常。 回复
可能你不是很了解你机器上的用的那个是起什么作用的,CP30-BA是三菱设计的一种线路电路保护器,它并不是微型断路器,其功能也只是小电流的瞬时断开保护作用,它的耐冲击电压只有2.5KV,额定电流也就0.1A-30A,动作特性(I)瞬时型、(M)中速型、(S)慢速型、(MD)带惯性延时功能的中速型,所以它体现的功能和特性并不是一般的微型断路器,至于你所使用的CP30-BA是日本三菱的独特设计,其他俄电器制造商没有与他类似的产品(这里是指使用的场合),请问你们机器是不是也是日本进口的,如果是这样里面的三菱产品因该也是原装的,不过我建议你们还是要注意在使用时多注意一下,因为CP30-BA的额定环境温度是40度。 回复
下面引用由strnging886在 2006-7-20 10:48:00 发表的内容: 可能你不是很了解你机器上的用的那个是起什么作用的,CP30-BA是三菱设计的一种线路电路保护器,它并不是微型…-------------------------------------------------------------------------------------------- 我这使用的设备都是日本的,整个设备外的环境是23℃,电装箱内的温度30℃左右,除了有异常的这个断路器,其他同型号的很正常。目前这个断路器端子上的号码管已经由白变黑了,估计又快不行了。 回复
回复内容:对: gtianxingzhe 助,学习一下下。 内容的回复!-------------------------2006年的帖子咋捡起来的呢!从回帖能看出一个问题--断路器使用误区。断路器千万别按过载选,它不能有效保护用电器过载,过载应该有另外电器实现。上面的例子,断路器内部有双金属片做过载保护,3A的断路器,双金属片电阻较大,发热量大,如果长期在接近额定电流下工作,发热是正常的。应该按短路保护选断路器。 回复