我的控制柜带的负载是两个45KW的电加热(三相),一个22KW的三相电机,其余别的也就1kw足够了。我的计算是这样的
总电流=45kw x 2个 x 1.5倍 + 22kw x 2倍 + 1kw = 180A 空开我选择 180A x 1.5 =270 A (315A)的。
另外看了一种方式选空开 , 电阻型的选1.2倍到1.5倍, 感型负载的选1.5到2倍,所以空开选择 135A x 1.5倍 + 44 x 2 = 290.2A (315A) 最后都是选择的315A
请教一下各位前辈 我这样选空开对吗 ? 另外我选的电线是70mm 的 不知道够不够?
另外空开超了125A 就是那种挺大的断路器了吗, 没有小的那种3p空开了吗?我在淘宝上看的没有那种普通的空开|(超了125A的)
请各位大佬指点下小子.