Logix5000的AB PLC,用DNB挂Turck BL67,我在使用NetWorks for DeviceNet扫秒的时候发现只能扫描到耦合器,
每个耦合器后面所跟的I/O模块都扫不上来,看不到。请教高手如何处理?
Logix5000的AB PLC,用DNB挂Turck BL67,我在使用NetWorks for DeviceNet扫秒的时候发现只能扫描到耦合器,
每个耦合器后面所跟的I/O模块都扫不上来,看不到。请教高手如何处理?
后面的IO是扫不到的,但是IO的信息都已经在耦合器里了,你从扫到的耦合器内可以读到后面IO所占的字节数。根据每个IO的排布和应占的字节数来算出相对应的点位!~
我的TURCK BL67的耦合器坏了,换了一个一样型号的,然后将波特率和站地址都设的和原来一样,结果上电后,所有的I/O模块都上不来,而有I/O状态灯是红色的,为什么?是否需要还用NETWORKS FOR DEVICENET优化一下呢?请教高手!急急急!!!