2006-03-23 09:14
-
2006-03-23 09:15
-
2006-04-05 16:29
支持!
-
2006-04-28 11:10
谢谢!
我正需要呢!
-
2006-05-09 10:13
学习中.............
-
2006-05-11 11:20
支持!很好!
-
2006-05-12 17:35
如果要想任意时候可以开和停变频器,然后开起变频器后可以任意时候调整变频器的运行频率,按照这个程序的话,变频器是一会开,然后一会停,达不到我的要求,请问如何去实现,
-
2006-05-12 21:35
上图的通讯格式是ascii而下边程序说明是如rtu模式,是不是有错误?我一直对这方面不太懂,如:WODWR写入指令中的K1代表第一个变频器,H2000代表变频器中的一个储存器编号,而H12代表的是十进制的18吗?请各位大侠多多指点!
-
2006-05-13 00:20
我是用PLC的两个点连MO和M1作正反转,将P1设为01(端子控制),可满足楼上“变频器”的要求。
-
2006-05-13 21:53
to 26:
我的意思是用通讯来控制变频器的正反转,然后也是用通讯来控制变频器的运转频率,如果用楼主的方法的话,如何去实现,因为循环计数的话,就会出现变频器一会起动了,然后改变频率了,过一会就会停止了,如果不用循环计数,又怎么去避免通讯冲突呢?希望找到答案!
-
2006-05-15 22:30
请教下楼上的大侠modbus RTU中功能码为04H的用RS指令怎么读啊?
用modrd读不了.
如果装置地址为01H,
功能码04H,
欲读取装置寄存器地址为03E8H
字数为01H
CRC码为B1BAH
-
2006-05-16 15:07
RS 01 04 03 E8 00 01 B1 BA 不知道对不?请大家多批评,我也是现学现卖
-
2006-05-17 11:20
我现在用台达vfd-s型变频器,我想让正转-2000h设多少?/30hz-2001h应该设多少?各位高手帮帮忙!焦急
-
2006-05-17 11:32
如果联机地址是01的话你可以MODWR K1 H2000 K18(正向启动)
MODWR K1 H2001 K3000(30HZ频率),仔细看看使用手册就明白了。
-
2006-05-17 11:45
领教来哦