S7-1200与台达ASD-B2案例

台达(DELTA)伺服 浏览:12600 回复:44 收藏

AABBCCDDEE  2019-01-09 16:04

本案例主要实现伺服定位功能,再次主要说明伺服接线,参数设定,算法流程。

 

本案例使用台达B2伺服,分辨率为16W/R,带24V刹车线,脉冲输出端,方向端,使能端,报警信号等。

 

由于西门子是PLCPNP接线方式,所以在台达ASD-B2中,将会使用PNP的接线图。

06.jpg

上面是主电路,给伺服驱动器供给220V电源


上面是脉冲和方向端口接线图,可以看到24V电源正极供给了Q的公共端,而Q0.0Q0.1分别接到4339号引脚上,24V电源负极接到了35号引脚上形成回路。

上面是脉冲和方向端口接线图,可以看到24V电源正极供给了Q的公共端,而Q0.0Q0.1分别接到4339号引脚上,24V电源负极接到了35号引脚上形成回路。

报警信号可以通过中间继电器去给PLC24V正极接到KA 14号端子上,13号端子接到28号引脚。 27号引脚接到24V负极。由于报警信号设定值是0X07,而DO5的初值正式007,所以报警信号用DO5

使能端接线方式为24V负极接COM+,11号引脚。24V正极接Q点公共端,输出Q0.4接到SON9号引脚。

由此,伺服控制线画完了。

下面是算法和参数设置。

 

小车的来回是由伺服同步皮带带动的,伺服上有个110的行星减速机。

 

blob.png

伺服的扭矩输出经过星型减速机后相反。伺服轴带动太阳轮顺时针旋转,行星轮逆时针旋转,最终外部齿轮与太阳轮转向相反。



如何计算? 将小车要移动的距离除以行星减速机所连接的轴的周长,则能够得到减速机要转的圈数,再乘以减速比就能得到伺服电机所要转的圈数。(有的公司会把减速比放进电子齿轮比中计算,也行。)伺服要转动的圈数乘以伺服转动一圈PLC所发出的脉冲数得到脉冲总数。

 

这些是可以通过计算得出的,比如PLC1W脉冲,伺服接收16W,刚好转一圈,电子齿轮比就很好算了。1W*分子/分母=16W。 齿轮比可以设定为160/10。想要改成5000就把分子加倍或分母减半即可。

 

以下是重要参数:

P1-00 脉冲+方向

P1-01   扭矩输出方向

P1-44   电子齿轮比分子

P1-45   电子齿轮比分母

P2-10   使能端SON  0X01  X为常开、常闭选择

P2-22   报警  ALRM  0X07

 

需要注意的是博图中调试,在工艺块中能够调节电机转向和回零方向。脉冲频率要在限定范围内,否则报错。