回复
我想端子控制两台台达变频器,能不能将两台变频的端子控制的公共端DCM并连起来,一组开关信号就可以控制启动。这样有问题吗?
不建议这样用,变频器启停外界需要的是个干节点,你可以用一个中继的两个点分别接两台变频器的启停。