切换到本地用面板启动可以正常运行,切换到远程用端子启动电机就转的非常慢,调节电位器也只是有微小变化,RUN指示灯闪烁,查说明书解释是零速运行(用面板启动时RUN指示灯常亮)
切换到本地用面板启动可以正常运行,切换到远程用端子启动电机就转的非常慢,调节电位器也只是有微小变化,RUN指示灯闪烁,查说明书解释是零速运行(用面板启动时RUN指示灯常亮)
楼主你的图,我看不太明白,建议楼主参考这张图
回复内容:
对: 李东泽 楼主你的图,我看不太明白,建议楼主参考这张图 内容的回复!
-------------------------
是根据这个图连得啊,我在启动之前将速度给定调成10%,但是一启动机器就自动变成0%,停止之后又慢慢涨到10%
引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 楼主你的图,我看不太明白,建...
-------------------------
建议你检查一下自己电位器,焊接的对吗。
回复内容:
对: 李东泽 引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 ... 内容的回复!
-------------------------
电位器没有问题,直流调速器速度给定参数里有电位器给定的值,现在问题就是一启动之后给定值就自动变成0%,停机后给定值就恢复正常
引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 引用 麋鹿角 的回复内容: ...
-------------------------
电位器有三个头,如果焊接不对,会出现速度提升不上去的现象
A4是速度给定端,范围是±10V。你是否测量了A4端的电压?比如调到10%,电压应该是1V。通过测量给定电压,确定毛病出在哪。
不知道说的对不对,一看电位器好不好,二量电线电阻吧,曾经遇到25米线两芯线,电压DC24V正常,线的另一端测量只有DC12V,量一下电压
什么结果?没回信了。
回复内容:
对: 李纯绪 A4是速度给定端,范围是±10V。你是否测量了A4端的... 内容的回复!
-------------------------
抱歉,周六周天休息来的,测量了A4端的电压,可调范围在+10V到-10V之间,和速度给定值是一一对应的
回复内容:
对: 李纯绪 什么结果?没回信了。 内容的回复!
-------------------------
现在的很明显的现象是,我把速度给定给到10%,只要一启动,速度给定直接变成零,也不报警,也不往上涨,停止之后速度给定恢复至10%,这是跟哪些参数有关系么?我查说明书也都没有找到和这个相关的
引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李纯绪 什么结果?没回信了。 内容的...
-------------------感觉还是楼主接线有问题。
回复内容:
对: 麋鹿角 回复内容:对: 李纯绪 什么结果?没回信了。 内容的... 内容的回复!
-------------------------
这个现象好像跟590没关系,应该查给定控制电路,电压降到哪了?因为不管启动与否,590的输入信号电路电阻不会有改变。
回复内容:
对: 李东泽 引用 麋鹿角 的回复内容: 回复内容:对: 李纯绪 ... 内容的回复!
-------------------------
问题找到了,他们现场速度给定接的是A3端子,而我一直在用A4。A2,A3,A4都可以接速度给定。
回复内容:
对: 李纯绪 回复内容:对: 麋鹿角 回复内容:对: 李纯绪 什... 内容的回复!
-------------------------
问题找到了,是接线的问题,A2,A3,A4都可以接速度给定,说明书只写了通用的A4,但用户用的是A3,真是费劲心思