590C扩容调速,启动时励磁电流不稳定,易烧励磁保险,电机发生冲击现象

直流调速 浏览:2982 回复:15 收藏

dong_yh  2009-07-03 11:07

      我用的直流调速是35A的590c扩容成800A的,直流电机是Z4系列182kw,440v,750r/min。正常使用一年后,故障现象是电机启动时励磁电流不稳定,易烧励磁保险,电机发生冲击现象。当电枢电压达到200V以上后,励磁电流就稳定了,电机能够稳定运行,进入弱磁状态后也挺好的。把励磁反馈选择为电压反馈,启动电机一切正常,没有冲击现象,说明励磁模块没问题。把励磁恢复成电流反馈,重新启动电机,用示波器观察励磁直流电压,发现一个波头有突变现象,观察此波头对应的触发脉冲,正常时为9ms的宽脉冲,故障时脉冲的前沿突然消失,脉冲后沿宽度还剩约4.5ms,查对应脉冲变压器初级的脉冲信号,脉冲前沿也在做同样突变。平行排线插头也没问题,这种故障现象是什么原因造成的,望高手指点迷津!