欧陆590系列的PROFIBUSDP通讯
feachane
2006-04-29 16:00
2006-04-29 16:09
为什么看不到图片?
谁能帮帮忙?先谢谢了
再发一边看看
为什么看到了?郁闷
为了不影响大家看,把下面的删掉了,呵呵
2006-04-29 16:18
能说说通讯控制字吗?
2006-04-29 16:58
参数描述及数据转换 1.MMI参数描述 TYPE 选择通讯技术卡的类型 可选类型: 0. NONE 1. RS485 2. PROFIBUS DP 3. LINK 4. DEVICENT 5. CANOPEN 6. LONWORKS 7. CONTORLNET 8. MODBUS PLUS 9. ETHERNET 10. ADDRESS PROFIBUS从站地址,可选范围0-126,注意,0,1,2三个地址通常作为主站地址使用,要注意避免。 EXT DIAGNOSTIC (External Diagnostic)外部诊断,范围:0-FFFF,这个参数的第2和第3个字节显示的是主站诊断描述,具体可参见PROFIBUS DP通讯手册。 INT DIA SELECT (Internal Diagnostic Select)内部诊断,范围:0-29999,具体可参见PROFIBUS DP通讯手册。 UNUSED1 保留参数 UNUSED2 保留参数 FAULT 通讯技术卡故障 0. NONE 无错 1. PARAMETER 参数超范围 2. TYPE MISMATCH 类型和使用的通讯技术卡不匹配 3. SELF TEST 内部硬件错误 4. HARDWARE 外部硬件错误 5. MISSING 没有通讯技术卡安装 也可以参考NETWORK 和MODULE LEDs指示灯来判断故障状态。 VERSION 通讯技术卡版本,范围0-FFFF ,没有安装时自动复位为0。 NETWORK STATE 通讯技术卡的网络状态,范围为下面所示, 0. DATA EXCHANGE 1. DATA EX ERROR 2. WAIT CONFIG 3. WAIT PARAM 4. BAUD SEARCH 5. DISABLED DATA EXCHANGE 数据交换模式,参数和配置正确,从站和主站开始交换数据。 DATA EX ERROR 数据交换模式,参数读写错误,该参数值指出至少一个参数的读写是错误的,例如写一个参数超范围。 WAIT CONFIG 等待组态,该参数表示从站组态已被主站接受,等待主站发送组态数据。 WAIT PARAM 等待参数传递,该参数表示从站发现有效的波特率,等待主站发送数据。 BAUD SEARCH 从站换没有发现有效的通讯波特率。 DISABLED 无效,原因可参看FAULT参数。 INT DIAGONSTIC 内部诊断,范围0-FFFF,参见PROFIBUS DP通讯手册。 数据转换: PROFIBUS所有要交换的数据都以一个字为单位。 转换关系如下: INT 300.00(10进制) 7530(16进制) INT -300.00 8AD0 BOOL FALSE 0000 BOOL TRUE 0001 例:调速器显示SPEED FEEDBACK 值为64.02,则传送给上位机的值为1902(十六进制)
2006-04-29 17:14
关于通讯的数据,需要在上位机里组态,以S7300来说,可以在硬件组态里添加需要读写的参数标记号,然后调用通讯功能块来读写,具体操作可以去我们的网站看一下,[url=http://www.saetc.cn]www.saetc.cn[/url] 技术天地里有相关的文章
2006-04-30 10:36
s7-300与590P通讯是用PIW,PQW,还是用SFC14,SFC15,如果都可用,那各有什么优势?请多指点,谢谢!liuweiplc@163.com
2006-04-30 10:56
指点道谈不上,咱们共同讨论一下,根据我的经验,实际上在s7-300中组态的590P的参数标记号被映射到S7300的输入输出上,即PIW,PQW,原则上两者都可用,用PIW,PQW,用传送指令一次只能传送一个字,如果用SFC14,SFC15的话,每次可用传送多个字节,比较灵活的。我们常用的是SFC14,SFC15。
2006-04-30 11:07
feachane:你好!很受启发,能否提供一二个程序例进一步深入的学习,我经常会用到590+及690+设备改进,谢谢。
2006-04-30 11:14
lcx426:你好,你在线呀,哈哈,你去我们的网站看一下,在技术天地里我做了一个S7300组态的例子,你可以看一下,回头我找个例子给发过去,我们的网站是:[url=http://www.saetc.cn]http://www.saetc.cn[/url]
2006-04-30 11:22
feachane:你好,我随时在线,网站我看过了,很好,我在杭州做设备维护,公司有不少欧陆产品所以感兴趣,还请多指教。
2006-04-30 12:45
俊奇:你好!看过技术天地里的组态,有个问题:既然过程参数中有读和写数据,那给定数据(Demand Date)及(Process Read-Write) 有何用处?不用它可以吗?
2006-04-30 14:23
lcx426兄,你好,刚才忙别的事了,没及时看到,不好意思! Process Data Read和Process Data Write是一次读/写一个参数,按照你设定参数号一个一个添加下去,Process Data Read-Write是一次添加两个参数(即一个读,一个写),Demand Date则是一次添加8个参数,(即四个读,四个写)。在我看来,他们没有Process Data Read和Process Data Write灵活,需要改动话是很方便的,不用他们完全可以的。
2006-05-01 07:29
俊奇:我明白了,受益多多,五一节快乐!
2006-05-06 12:46
这么好的帖,这么现在才发现!谢谢,我很受启发。我去www.saetc.cn/可是资料下不了啊,怎么回事?
2006-05-07 12:13
回青峰: 我们网站有点问题,但资料还是可以下载的,只不过没有进度条显示,但文件都不大,网速可以的话很快就会下完的,稍等一下就行了。
2006-10-25 20:24
哦