首页 直流调速 正文

回复

欧陆590系列的PROFIBUSDP通讯

直流调速 浏览:18451 回复:96 收藏

feachane  2006-04-29 16:00

1.概述: ☆ 适应的调速器 584SV 软件版本 4.x 以上 590+ 软件版本 5.x 以上 590+DRV 软件版本 5.x 以上 605A & B 软件版本 4.x 以上 605C 软件版本 4.x 以上 690+B 软件版本 1.x 以上 690+C,D,E,F,G,H,J 软件版本 1.x 以上 ☆ 使用屏蔽双绞线连接,A类双绞线通讯距离9.6Kbps时1200m,1.5Mbps时200m。 ☆ 具有硬件自诊断功能 ☆ LED指示灯指示通讯状态 ☆ 波特率自适应 ☆ 软件设置从站地址 ☆ 主站通过参数标记号存取参数书 2.硬件连接 通讯技术卡通过调速器的P1通讯口连接,一般有六个端子,接线图如下所示:
端子定义:1#,PROFIBUS 0V信号参考;2#,DC+5V/50mA信号;3#,数据正线(B线);4#,数据负线(A线);5#,连接适配器用RTS信号;6#,GND地线。 若调速器为网络终端的话,需要加终端电阻,接线如下:
电阻为普通色环电阻即可,阻值误差:±5%,功率不小于1/4W。 3.状态指示灯的含义: NETWORK灯:不亮,无连接;短闪烁,等待参数;闪烁,等待组态;长闪烁,数据交换错误;长亮,数据交换。 MODULE灯:不亮,硬件错误,没送电;短闪烁,自检,硬件内部故障;闪烁,错误的通讯选项或无选项;长闪烁,参数值超范围;长亮,无错,正常。 4.调速器配置 通讯技术卡安装后,在MMI内配置调速器,如下图:
设置TYPE为PROFIBUS DP,ADDRESS为所需要的站地址。 若使用组态软件ConfigEd_Lite设置,如图:
设置TYPE为PROFIBUS DP,INPUT 1为所需要的站地址。 调速器设置完毕。 具体操作可以去我们的网站看一下,[url=http://www.saetc.cn]www.saetc.cn[/url]
技术天地里有相关的文章 大家有什么好的看法可以不吝赐教 大家可以讨论讨论。
我知道了