合信的PLC本身自带一个PID-T库的,集成了PID参数自整定功能,一般整定出来的参数微调就可以了,节省了时间也避免了经验参数的不确定性
不知道用西门子的PLC+合信PID八路温控模块组合起来进行温度控制,用西门子的STEP7-MICRO/WIN软件编程是否可以?还有采集过来的变量比如模拟量(输入)是采用西门子的AIW0、AIW2......还是用合信温度控制模块中的VWXX?有知道的请教了。
回复内容:
对:木头人KOP关于回复内容:对:新手yy关于不知道用西门子的PLC+合信PID八路温控模块组合起来进行温度控制,用西门子的STEP7-MICRO/WIN软件编程是否可以?还有采集过来的变量比如模拟量(输入)是采用西门子的AIW0、AIW2......还是用合信温度控制模块中的VWXX?有知道的请教了。内容的回复:采集温度的输入是和西门子的一样也是AIW0......VW的地址只是PID调节时参数的地址 内容的回复:
搞了这么多天 终于搞明白了,如果不适用PID,那么模拟量的输入是AIWx;如果用PID,那么采集过来的信号是在VWx中,而不是AIW,而且地址和通道所处的位置有关。
回复内容:
对:新手yy 回复内容:对:木头人KOP关于回复内容:对:新手yy关于不知道用西门子的PLC+合信PID八路温控模块组合起来进行温度控制,用西门子的STEP7-MICRO/WIN软件编程是否可以?还有采集过来的变量比如模拟量(输入)是采用西门子的AIW0、AIW2......还是用合信温度控制模块中的VWXX?有知道的请教了。内容的回复:采集温度的输入是和西门子的一样也是AIW0......VW的地址只是PID调节时参数的地址 内容的回复:搞了这么多天 终于搞明白了,如果不适用PID,那么模拟量的输入是AIWx;如果用PID,那么采集过来的信号是在VWx中,而不是AIW,而且地址和通道所处的位置有关。 内容的回复:能否发一个你做的程序看一下
你只需要填入变量地址(VWx/ DBx.DBWx)即可,不要填入具体数值,控制方式设为16#7(加热冷却)即可。P,I,D,它会自己整定,就是有点慢!