使用海德汉光栅尺作为机床的位置反馈,但是电机不运动时,读数还是一直跳动,这个可能是什么原因呀
使用海德汉光栅尺作为机床的位置反馈,但是电机不运动时,读数还是一直跳动,这个可能是什么原因呀
读数头可能有油污等异物附着,需要清洁。
1, 光栅有干扰 有灰尘或油渍
2,传感器接地采用屏蔽线试试
3,动力线与屏蔽线尽可能分开,检查硬件线路等