最近在学习CClink,看手册看得云里雾里的。
分享一哈自己的理解,老司机点拨一哈看对不对
根据CClink手册,我可以这样组网吗?
看手册,触摸屏也可以连接在QJ61BT11N模块上,作为整个网络的一个从站。
在这里我能不能把触摸屏用过编程电缆与QPLC连接?
——————
如果可以,下图的触摸屏的设备组态是不是正确的
————————————
另外在Q CPU 网络设置中,点检查后,老有这个提示。是什么原因。
另外,在没有硬件的情况下,可以在软件里面仿真设置是否正常
这样组网当然可以,提示你的弹窗是你没有组态站信息,就是站信息里没有建立从站。CClink不好仿真吧
回复内容:
对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗是你没有组态站信息,就是站信息里没有建立从站。CClink不好仿真吧 内容的回复:感谢小胡工关注。
----
MCGS设备组态的方式对不对?
回复内容:
对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗是你没有组态站信息,就是站信息里没有建立从站。CClink不好仿真吧 内容的回复:是不是在主站的软件了设置了主从站后,从站plc程序里再不需要设置从站了?
回复内容:
对: 工控小诚 回复内容:对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗... 内容的回复!
从站也要设置网络参数,Q和FX的没试过,只用过Q对Q的CClink主从站通讯,但我认为主从站的网络参数设置是必须的,而且主从站要想数据交换应该还需要写一段读取通讯缓存寄存器地址的程序。
回复内容:
对: 工控小诚 回复内容:对:我家小胡 这样组网当然可以,提示你的弹窗... 内容的回复!
MCGS屏没有用过,不过应该在软件的帮助里有详细的链接各种品牌PLC的说明的
这个在3U一端需要写数据通讯交换程序,至于Q系列只需要设定参数就行了
我跟你玩的是一样一样的设备,好巧,昆仑通泰触摸屏,三菱Q系列plc加两台32点的3Uplc,有需要联系qq1535811669
我们的设备就是这么用的,不过分站多点,还有变频器站
单主站应用的CC-Link,就是1个主站轮流与各子站通讯。HMI站(屏或计算机)之类的最好不要挂在这个网络上,这个是数据量变化的通讯,而且有时候通讯量大,对网络有不确定的影响。
实际应用就是HMI站通过以太网或串口连接PLC,PLC通过CC-LINK主站模块连接各个子站IO模块。至于把HMI站挂在CC-LINK上,是坑人的,IO站多的系统出现莫名错误有可能就是这个造成的。
CC-Link总的来说比较菜,和小日本的其它PLC通讯一样。
谢谢大家热情作答,楼主呢!最好解决问题以后有个反馈,大家分享经验
从截图上看CC-LINK各站点还未设置,所以需要进行站点设置.
感谢大家关注,问题都已经解决。
11楼说得对,需要设置站信息。
与MCGS编程口通讯,需要专用通讯线,编程电缆没法通用。要通用的话,要配一块转接器。具体不清楚是哪种通讯标准。
————————————————————
三四天时间,终于琢磨入门了CCLINK,感谢各位指点。
抽空写个详细的帖子。
谢谢大家热情作答,楼主呢!最好解决问题以后有个反馈,大家分享经验
我们的设备就是这么用的,不过分站多点,还有变频器站
新手路过学习一下