MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
MCGS与台达PLC通讯不上,不知道哪里设置问题,请高手指教!
把数据位改成8,把校验方式改为无校验,通信端口改成502 试试
触摸屏1口是232 2口是485
你的3口是什么呢
这个COM口不对吧
触摸屏型号MCGS TPC7022NI-4G,PLC型号DVP12SA2
PLC的COM1口(圆形的8针口),屏选择COM1口连接HMI的9针DB头的还是连接不上。通讯线是艾莫讯的
plc的串口编程电缆
很容易连接的 232
使用默认的通讯试一下