“不听话”的西门子TP1500精致面板
项目背景:
该项目是同一集团下属A公司三台5R磨破碎机电气改造,主要包含低压柜、PLC柜和就地操作箱等。基本控制策略,采用就地操作箱启动设备,远程主要是在画面上修改一些工艺参数,为简单考虑,采用了西门子1200PLC和TP1500精智面板。编程软件是博途V13 SP1。由于个人在外地处理设备故障,周五下午4点回到公司,紧接着就赶到现场调试该项目,此时已经下午5点。
故障描述:
首先使用以太网电缆连接调试笔记本和TP1500,使用PN/IE方式下载画面组态。TP1500上电后,进入Windows CE 操作系统,配置好IP地址和子网掩码,单击“Transfer” 按钮,将TP1500画面切换为传输模式。
在博途V13 SP1下打开组态好的TP1500项目工程,下载组态到精致面板中。但是画面组态下载失败,提示如图1中的错误,不执行下载。
图1 TP1500精致面板项目组态无法下载
故障分析及解决过程:
1.由于这是第一次使用西门子触摸屏,没有经验。首先进行常规检查,发现笔记本和触摸屏IP地址都在一个网段,也能够Ping通,TP1500网口连接正确,笔记本PG/PC接口设置正确。常规操作完成后,再次下载还是不行。后查看图1中,所描述的固件版本:V14.00.01.00_50.24,想当然且错误的认为该固件版本在博途V14下才有。此后,不假思索的走了弯路,想到笔记本中装有博途V14的虚拟机系统。接着,把原先项目组态升级至博途V14版本,打开组态查看到TP1500版本为14.0.1.0,见图2,发现再次下载还是失败。
2.现场还需要调试电气设备和1200PLC,业主在工艺和设备方面几乎不懂,沟通的效率比较低,自己没有整块的时间专心处理触摸屏的问题,不能冷静地全面思考,外加经验不足,没有及时解决故障。此后万般无奈下,求助相同圈子经验丰富的朋友,描述故障后,给的建议是使用SIMATIC ProSave触摸屏OS更新软件。
图2 博途V14下TP1500精致面板固件版本
有时西门子触摸屏会出现系统崩溃的情况,使用博途软件可能会连接不上触摸屏,此时需要使用ProSave来更新触摸屏的OS。此描述和触摸屏实际故障现象几乎一致,所以决定按此方法试一试。此时又因为经验不足,不知道博途V14 自带ProSave软件,离开现场去业主员工办公室,在西门子工业技术支持论坛搜索该软件,并下载OS更新操作说明。
ProSave软件,资料等准备齐全后,时间也到了晚上8点,业主要求先吃饭,在一番闲扯后,回到现场再次投入调试工作,已经近10点了。按照下载的OS更新操作说明,操作了几遍后,还是没有正确下载,见图3、图4。
图3 更新OS
图4 更新OS失败
这里又粗心了,没看更新OS后的状态描述,只注意到不能正常下载组态。图4中,明确指出,连接的设备类型和确省设备类型不一致,而且订货号也给出,实际设备和组态的设备(见图2)订货号不一致,这都是通过其他途径找到故障原因后,回想才发现的,当然这都是后话。
不知不觉间,已是深夜12点。只能回家,明天再想办法解决,途中拍了一张照片,这就是工控人的日常写照,见图5。
图5 离开现场后回家途中
图6 4项工作
3.到家后,心里悬着这事,也不能即刻入睡。家里安静,易于学习、思考,借助网络一番查找后,列出了4项第二天需要做的工作,见图6。次日上午9点到达现场,按照先前思考的步骤,仔细操作后还是不能正常下载画面组态,由于还有PLC和电气设备需要调试,遂决定把自己的笔记本留下当作触摸屏使用,把TP1500拆回办公室仔细琢磨。
4.第三天刚好周日,上午来到公司,下了决心一定要把触摸屏的故障解决掉。此时也模模糊糊感觉是不是订货号不对,但是V13、V14都只有一个订货号(6AV2 124-0QC02-0AX0)。心想博途V14搞不定,打算用博途V15试一下。借助办公室台式机上的博途V15软件,把项目组态升级至博途V15版本后,添加TP1500新设备发现有两个不同的订货号,见图7。把桌子上的TP1500翻过来,看到后面的订货号是6AV2 124-0QC02-0AX1,和实际组态的不一致。
图7博途V15下TP1500订货号
图8 现场实际TP1500订货号
现场的1200PLC程序组态已经升级为博途V14版本,基本调试完成,考虑到西门子TIA全集成自动化的概念,决定到西门子工业技术支持论坛下载TP1500在博途V14下的.HSP文件(下载地址https://support.industry.siemens.com/cs/error/document/72341852/面向-tia-portal-中硬件目录的支持包-(hsp)?lc=zh-cn)。“更换设备/版本”后,下载画面组态,一切正常,故障问题解决,见图9、图10。
图9 传输画面组态
图10画面组态上传完成
故障处理总结:
1.事后查看设计的电气图纸发现,TP1500选型的订货号为6AV2 124-0QC02-0AX0,见图11,而现场实际设备订货号为6AV2 124-0QC02-0AX1。我公司只负责出图和编程,机柜成套由其他公司承担。成套厂家没有及时通知设备变更,不然有可能避免这次故障事件的出现。
图11 电气图纸设备清单
2.自己经验不足,现场环境复杂,现场不单单要处理触摸屏问题,还有低压电气,PLC等需要调试;另外业主专业水平不高,配合接线的人员素质参差不齐;但重要的是自己分析问题不够冷静、严谨。对比图2和图4,是应该能及时发现故障原因所在的。这些都是日后自己需要注意的。
3.近几年博途软件版本更新很快,短短几年由V13 SP1更新到V15.1,这也间接说明,西门子PLC、HMI硬件等的固件版本,订货号也在更新。这就要求自己在实际项目中对此要足够地敏感。同时要感谢西门子,其工业技术支持论坛,资料丰富,同时基本上都能找到各类问题的解决方法。