1769-L16ER-BB1B 34.16版本,mainprogram下建立bool型参数start(XIC)和light(OTE),绘制梯形图后在运行模式下右键start切换位,为什么没法点亮light
1769-L16ER-BB1B 34.16版本,mainprogram下建立bool型参数start(XIC)和light(OTE),绘制梯形图后在运行模式下右键start切换位,为什么没法点亮light
1、很可能的原因:你创建的start和light仅为 “程序局部参数”(Local Tag)或 “纯变量”,而不是PLC 的可读写布尔标签(Controller Tag);右键切换的只是 “虚拟值”,无法触发梯形图扫描执行,自然无法驱动 OTE。
2、可以这么处理,看看是否可以:
打开 Logix5000 软件,进入「Controller Tags」(不是 Program Tags/Local Tags);
创建 2 个布尔型(BOOL)控制器标签:start(XIC 用)、light(OTE 用);
在梯形图中 XIC 关联Controller Tags.start,OTE 关联Controller Tags.light(放弃原 Program 下的局部参数)。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2026年加油!