我公司在某煤矿上使用的风机和主井皮带变频器(ABB800系列,660V产品),正常运行2年左右,最近接连(4小时内)发生一送电变频器即产生爆炸声音,检测后发现均为整流桥和整流二极管击穿,进线侧熔断器熔断的故障,请求高手分析可能原因,急。。。谢谢
注:在此660V供电回路中共有7台变频器,四台烧坏,其他3台运行正常。ABB售后现场检测后也没给出合理的答复。
可能是变频运行时存在谐波,谐波形成的电流对整流桥和整流二极管造成很大冲击所致。由于电流很大,远远超过熔断器可承受的电流,故熔断器也熔断。
是不是短路了,看着挺吓人的。
有可能是输入侧电压过高 且电压不稳定
这问题是abb变频器的设计问题,其母线镀银,两年后母线上的银会脱落造成短路,观察母线是否发黑即可。解决办法拆掉母线把镀银层打磨掉即可避免。
回复内容:
对: 原创军团--恒温区奋斗 这问题是abb变频器的设计问题,其母线镀银,两年后母线... 内容的回复!
不会这样吧,我们最起码用了大小100台的ABB变频器了,不要吓我
ABB售后分析为进线端自动无功补偿设备投切时有可能造成电压尖峰谐波,导致变频器损坏,有没有道理???
可以准确的告诉你,4楼的回答是肯定的。ABB的690V的变频器,据说采用了新技术,就是母线上面镀银了,然后使用大约两年左右会自动脱落,ABB给出的理由是现场环境有腐蚀性气体,咱亲眼见过多台这样的爆炸事故了。当然我以前使用ABB的变频器应该也有几百台了,但是从08年开始690V的开始出这样的问题了,开始是附近的另一个工厂,后面是我自己工作的工厂。假如是母线发黑了,赶紧打磨吧,不是吓唬你的,这个镀银的--是芬兰ABB发给我的邮件说明的,我们的事故测试数据分析报告--已经递交到芬兰ABB了的,芬兰ABB给出的答案就那样。我见过的爆炸--变频器不是在使用过程中,而是备用状态的,就是变频器送电而已,但是没有运行。
安照楼上说的,打磨后还会有类似问题出现吗
不错,学习了,原来ABB变频器690V的还会出现这个现象,楼主打磨一下,可以的话,反馈一下,大家都分享一下下
引用 丰李 的回复内容: 不错,学习了,原来ABB变频器690V的还会出现这个现...
原来ABB变频器有这样的故障呀。
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 可以准确的告诉你,4楼的回答是肯定的。A...
重点关注,这不是小事了,那么多行业,都在用
不错,学习了,原来ABB变频器690V的还会出现这个现象,楼主打磨一下,可以的话,反馈一下,大家都分享一下下
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 可以准确的告诉你,4楼的回答是肯定的。A...
盲目相信进口品牌,肯定要买教训