首页 ABB变频器 正文

回复

多台变频器送电时炸坏整流侧

ABB变频器 浏览:6311 回复:38 收藏

guommx  2013-04-14 19:30

我公司在某煤矿上使用的风机和主井皮带变频器(ABB800系列,660V产品),正常运行2年左右,最近接连(4小时内)发生一送电变频器即产生爆炸声音,检测后发现均为整流桥和整流二极管击穿,进线侧熔断器熔断的故障,请求高手分析可能原因,急。。。谢谢

      注:在此660V供电回路中共有7台变频器,四台烧坏,其他3台运行正常。ABB售后现场检测后也没给出合理的答复。

我知道了