ABB acs510变频器报故障 F0016 ,

ABB变频器 浏览:18894 回复:11 收藏

suwen4590  2012-03-11 19:10

ABB acs510变频器报故障 F0016 ,打电话问厂家是说接地故障

我检查了现场的电机线路没有什么问题,没有发现有接地的情况,这个变频器是个新的,就是设备安装完后很长时间没有用了

厂家让我把变频器的接地参数去掉,我还发现一个问题是当时变频器的进线端三根电源线有两根很松,然后我就紧固好了

出现了问题,一送电就响了,,,我想没有去除接地参数的时候,空气断路器不跳闸,就是报F0016代码,为什么接地参数去掉后

直接送不上电了,然后厂家又让我把电机拆除后又送电,还是一声巨响,应该就是变频器的问题了,但是是什么原因造成的呢?难道就是当时两根线松动的原因吗,变频器的什么部位损坏了呢?求解。

谢谢。。。。

我知道了