我想用smart200和一个智能触摸屏做485通信,在触摸屏上读取和写入PLC的V区地址。
现在的问题是触摸屏的老板要我提供PLC的功能码,类似:02(设备地址)06(功能码)00 00(START ADDR)00 (数据高位)00(数据低位)89 F9(检验)。
请问我该怎么提供功能码,才能与触摸屏通信上。
新手小白,诚挚请教各位大佬。
附图是老板发的示例
1、需要先在200smart中做些设置:
协议选择:Smart200 支持Modbus RTU协议,这是工业 485 通信的标准。
地址映射:Smart200 的 V 区(变量存储区)在 Modbus 协议中映射为保持寄存器(Holding Register)。
V 区地址转换:PLC 中的VwXXX(例如Vw0)对应 Modbus 的起始地址为XXX。例如:
Vw0 → Modbus 地址 0000
Vw100 → Modbus 地址 0064 (100 的十六进制)
功能码选择:
读保持寄存器:功能码 03 (用于读取 V 区数据)
写单保持寄存器:功能码 06 (用于写入单个 V 区地址)
写多保持寄存器:功能码 16 (用于写入多个连续的 V 区地址)
2、这样提供给触摸屏的老板,你在PLC端所配置的信息
通信参数:波特率、数据位、停止位、校验方式、PLC 地址。
功能码说明:
读 V 区用功能码 03。
写 V 区用功能码 06(写单个)或 16(写多个)。
地址映射规则:PLC 的VwXXX对应 Modbus 地址XXX。
数据帧示例:提供 1-2 个读和写的完整指令示例(如上述例子),包含设备地址、功能码、数据和校验码。
那张图片没有加载下来,另外,可以自行 AI些答案,包括,来怎么进行配置200smart之类。
这个在西门子 编程软件帮助手册详细的介绍的及地址功能码

我就进来看看,学习
学学,然后练习练习,谢谢
过来学习学习
666
plc做modbusRTU从站即可
西门子S7-200 Smart实现Modbus RTU串口通信从站视频教程:
西门子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU串口通信从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU串口通信主站,视频详细讲解了MBUS_INIT和MBUS_Slave指令。
学习一下,说不定有用的着呢
这触摸屏不太智能,没有西门子的协议。只能用modbus了
谢谢各位仁兄提供学习机会。
来过,学习
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2026年加油!
要是有网口就好了
思路是这样:1、200smart的485接法是3+8-,你焊接一个公头的串口,只引出3和8针脚,然后接到触摸屏的485上。
2、编程,把PLC的串口,做成modbus RTU从站,地址映射40001~40100对应VW0~VW200就可以了