三菱变频器F800工作频率12HZ,四年了都正常,现在有的机台频率显示不稳(上到16H,下到10HZ乱跳)频率是用面板精密可调电阻调整,更换一台新的三菱变频器就好了,已经更换了三台变频器了。
三菱变频器F800工作频率12HZ,四年了都正常,现在有的机台频率显示不稳(上到16H,下到10HZ乱跳)频率是用面板精密可调电阻调整,更换一台新的三菱变频器就好了,已经更换了三台变频器了。
能想到2点可能的原因,一点是AD线路和接地线路的 电路老化,导致电压输入有波动,以及电磁抗干扰性能变弱;
另一点是电源的性能不稳定了,可以测试下电源的输出电压是否有波动。
是不是参数出现问题,初始化尝试了吗没有
初始化也试过了,不行。请哪位师傅给一个<此处内容被屏蔽>三菱变频器的电话。(我们本地没修好。)谢谢!
根据描述,三菱F800变频器频率不稳的可能原因及建议:
注:同批次设备连续出现类似故障,需重点排查共用环境因素(如电网质量、振动等)。
更倾向电路板的问题,有些电子回路老化造成的。
更倾向电路板的问题,有些电子回路老化造成的。
三菱电气400—821—3030等候,打不通。请问有没有其他号码。谢谢。
倾向于电子元件老化,造成稳定性不足产生这样的跳动。