汇川 AM521 inoproshop1.8编程软件,上位机(IFIX,WINCC等)通过modbus tcp访问这个plc能实现吗?
应该怎样给变量设定modbus 地址?
汇川 AM521 inoproshop1.8编程软件,上位机(IFIX,WINCC等)通过modbus tcp访问这个plc能实现吗?
应该怎样给变量设定modbus 地址?
双击【网络组态】节点,在右侧网络设备列表中选择Ethernet网口
勾选【Modbus TCP从站】功能
点击【MODBUS_TCP(ModbusTCP本地从站)】进入设置界面
汇川AM521的Modbus地址与PLC内部地址存在固定映射关系
保持寄存器(4x区)用于映射变量地址
地址计算方式:PLC地址+1
IFIX配置:
创建Modbus TCP驱动连接
设置PLC IP地址和端口号(502)
变量地址格式:4x+PLC地址(如%MW0对应40001)
数据类型需匹配(USHORT对应16位整数)
引用 "crown1" 的回复,发表在1楼