首页 显示控制仪表 正文

回复

热导式流量开关怎么设置参数

显示控制仪表 浏览:8 回复:1 收藏

哦卡卡  2025-05-14 15:24

热导式流量开关(Thermal Flow Switch)通过检测流体带走热量的能力变化来判断流量状态,适用于液体或气体流量监测。其参数设置需结合热导原理和实际工况,以下是详细的设置步骤及注意事项:

 一、热导式流量开关的工作原理

1. 传感器结构:包含加热元件和温度传感器(RTD或热电偶)。

2. 热扩散原理:

- 无流量时,加热元件周围温度较高,传感器检测到稳定温差。

- 有流量时,流体带走热量,导致温差减小,流量越大,温差变化越明显。

3. 输出信号:通过温差变化触发继电器开关或输出模拟信号(如4-20mA)。

 二、关键参数设置步骤

1. 安装前准备

- 流体匹配性:确认开关材质(如316不锈钢、PTFE)是否耐受流体腐蚀。

- 安装位置:

- 优先安装在水平管道,避免气泡或颗粒物堆积(液体)或冷凝(气体)。

- 保证直管段(前10D5DD为管径),远离阀门、泵或弯头。

- 接线检查:确保电源电压(通常24VDC)与开关匹配,继电器输出线正确连接。

2. 基础参数设置

- 流量单位:通过按键或软件选择单位(L/minm³/hSCFM等)。

- 流量阈值(设定点):

- 液体:根据泵的最小保护流量或工艺要求设定(如5L/min)。

- 气体:需考虑压力-流量换算(标准状态与实际工况的转换)。

- 输出模式:选择常开(NO)或常闭(NC)触点,或模拟量输出范围(如4-20mA对应0-50L/min)。

3. 灵敏度调整(温度差ΔT

- ΔT设定:温差阈值决定动作点。例如:

- 默认ΔT=10℃:当流量导致温差降至10℃时触发报警。

- 调整方法:

1. 在无流量状态下,记录初始温差ΔT0(如加热元件与流体温差为20℃)。

2. 通入目标流量,观察ΔT下降值(如降至8℃)。

3. 设置ΔT阈值介于ΔT0和当前值之间(如ΔT=12℃触发报警)。

4. 温度补偿

- 流体温度变化影响:流体自身温度波动可能干扰温差测量。

- 启用补偿功能:

- 输入流体基准温度(如液体常温25℃,高温工况需额外传感器)。

- 自动修正温差计算,避免误触发。

5. 响应时间与延时

- 响应时间:热导式通常响应较快(1-3秒),但可设置延时避免瞬时波动误动作。

- 液体:延时2-5秒。

- 气体:延时1-3秒(气体流量变化更快)。

6. 校准流程

1. 零点校准:在无流量状态下,执行“零点校准”消除环境温度影响。

2. 满量程校准:

- 通入已知流量(如10L/min),调整输出信号或ΔT阈值匹配实际值。

- 使用标准流量计比对,微调至误差<±3%

 三、注意事项

1. 介质特性影响:

- 液体:黏度高(如油类)会导致散热慢,需降低ΔT阈值。

- 气体:压力或密度变化需重新校准(如压缩空气vs.天然气)。

2. 气泡与杂质:

- 液体中气泡会误触发流量信号,安装时需排气。

- 含颗粒流体需加装过滤器,防止传感器积垢。

3. 环境温度:

- 避免高温环境(>80℃)直接暴露,可能损坏电子元件。

- 低温流体(如液氮)需选择耐低温型号。

四、常见问题处理

| 问题                | 可能原因                  | 解决方案                          

| 无流量时误触发          | 环境温度波动大               | 启用温度补偿功能,重新校准零点。          |

| 流量达到设定值不动作    | ΔT阈值过高或传感器污染       | 清洁传感器,降低ΔT阈值。                |

| 输出信号不稳定          | 电源干扰或接线松动           | 检查屏蔽线接地,紧固接线端子。            |

| 气体流量测量偏差        | 未进行压力/温度补偿          | 输入实际工况压力值,启用补偿算法。        |

五、示例设置(水系统保护)

1. 工况:水泵最小保护流量5L/min,管道DN25,水温20-40℃。

2. 参数设置:

- 流量阈值:5L/min

- ΔT阈值:12℃(无流量时ΔT=18℃,5L/min时ΔT=10℃)。

- 延时时间:3秒。

- 温度补偿:启用,基准温度30℃。

3. 测试:通入4L/min持续5秒,确认继电器报警;升至6L/min后复位。

热导式流量开关的核心是合理设置ΔT阈值和温度补偿。若工况复杂(如多组分气体或高温液体),建议联系厂家提供介质特性参数进行定制校准。

我知道了