兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据

在工业自动化领域,兴达易控Profibus DP主站转Modbus RTU网关作为一种关键的通信设备,发挥着连接不同通信协议系统的核心作用。该网关通过将Profibus DP主站的信号转换为Modbus协议,实现了设备之间的高效数据交换和控制功能。

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据161.png 

1因为状态字节的存在,在数据转换到modbus端后,不能以modbus寄存器为单位对数据进行直接解析。所以需要将数据重新映射,只保留有效的4个字节数据。

下面的组态中添加了两个AI

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据255.png

2、未映射前,Profibus主站输入数据为

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据279.png 

3通过Modbus主站读数据(Modbus寄存器地址为3x0001

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据317.png 

4、其中第一个AI的状态字节和第二个AI的第一个数据字节组合成了一个Modbus寄存器,造成不能方便解析第二个AI的数据。

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据381.png 

5、添加映射参数,将AI的状态字节去掉

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据403.png 

6、将映射参数下载到网关后重启,配置软件关闭重启,配置软件显示数据如下

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据439.png 

 7、在Modbus主站读映射后的数据(Modbus寄存器地址为3x0501

兴达易控Profibus DP主站转modbusRTU网关如何监控数据486.png 

通过合理配置和使用兴达易控Profibus DP主站转Modbus RTU网关,工业自动化系统可以实现不同设备之间的顺畅通信和高效数据监控。这不仅提升了系统的控制能力和响应速度,还为智能制造和工业4.0的发展提供了坚实的技术支撑。

 