首页 ProfiN. 正文

回复

ProfiNet转DeviceNet边缘计算网关在工业自动化集成中的应用

ProfiNet 浏览:14 回复:0 收藏

捷米特研发一部  2025-04-19 15:45

ProfiNet转DeviceNet智能网关实现西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M-CPU33PLC通讯的配置案例(图1)

一、行业背景

随着环保政策趋严,污水处理行业对自动化、数据实时性和设备兼容性需求激增。传统污水处理厂普遍存在设备协议异构(如DeviceNet、ProfiNet混用)、数据孤岛严重的问题,需通过捷米特DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现设备互联,提升智能化水平。

ProfiNet转DeviceNet智能网关实现西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M-CPU33PLC通讯的配置案例(图2) 

项目需求

某大型污水处理厂需将原有欧姆龙CJ2M-CPU33(DeviceNet主站)控制的曝气风机、污泥泵与新增西门子S7-1500PLC(ProfiNet主站)实现数据互通,目标包括:

1. 设备互联:将DeviceNet设备接入ProfiNet网络,统一中控系统监控;

2. 实时控制:实现曝气量、污泥回流比的闭环调节;

3. 数据追溯:历史数据存储至SCADA系统,满足环保部门监管要求。

ProfiNet转DeviceNet智能网关实现西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M-CPU33PLC通讯的配置案例(图3) 

方案设计

核心设备

· 协议转换网关:捷米特ProfiNet转DeviceNet(支持Profinet从站DeviceNet从站双向通信);

· ProfiNet主站:西门子S7-1500CPU1516-3PN/DP;

· DeviceNet主站:欧姆龙CJ2M-CPU33;

· 从站设备:安川变频器(DeviceNet接口,型号:VS-606V7)、E+H流量计(DeviceNet接口,型号:ProlineProsonicFlow93)。

ProfiNet转DeviceNet智能网关实现西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M-CPU33PLC通讯的配置案例(图4) 

拓扑结构

S7-1500(ProfiNet主站)→ProfiNet转DeviceNet智能网关(Profinet从站)

CJ2M-CPU33(DeviceNet主站)→安川变频器/流量计(DeviceNet从站)实施过程

1.硬件配置

· 网关参数

Profinet侧:IP地址192.168.1.100,设备名称“JM-DNT-PN”;

DeviceNet侧:波特率500kbps,站地址0

· PLC组态

TIAPortal中导入DeviceNet转ProfiNet边缘计算网关GSDML文件,分配输入/输出各128字节;

映射变频器频率指令(输出字节0-1)、流量计瞬时流量(输入字节2-3)。

ProfiNet转DeviceNet智能网关实现西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M-CPU33PLC通讯的配置案例(图5) 

2.数据映射逻辑

Profinet输入区(PLC接收)→网关内部缓冲区→DeviceNet输出区(变频器/流量计)

Profinet输出区(PLC发送)←网关内部缓冲区←DeviceNet输入区(变频器/流量计)

3.关键配置步骤

· DeviceNet网络扫描
使用欧姆龙CX-Integrator扫描从站设备,确认安川变频器站地址为1,流量计为2;

· EDS文件导入
将安川、E+H的EDS文件加载至JM-DNT-PN配置软件,建立设备对象字典映射;

· 异常处理
通过网关状态灯(RUN/ERR)诊断通信故障,例如ERR灯闪烁表示DeviceNet波特率不匹配。

成果与价值

1. 效率提升

曝气量调节响应时间从3秒缩短至200ms,降低能耗12%;

中控室可实时监控20台DeviceNet设备状态,故障排查效率提升40%。

2. 合规性

数据存储周期达5年,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求;

3. 扩展性

支持后续接入ModbusTCP仪表(通过JM-DNT-PN的级联功能)。

具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。

 


我知道了