这个原理图的功能是为了实现阀门手自动 打开关闭功能,阀门执行机构上的控制端子,只有2接通时,阀门关闭,2和3同时接通时阀门打开,上述原理图手动不能关闭?怎么修改?谢谢各位大神
这个原理图的功能是为了实现阀门手自动 打开关闭功能,阀门执行机构上的控制端子,只有2接通时,阀门关闭,2和3同时接通时阀门打开,上述原理图手动不能关闭?怎么修改?谢谢各位大神
这个原理图的功能是为了实现阀门手自动 打开关闭功能,阀门执行机构上的控制端子,只有2接通时,阀门关闭,2和3同时接通时阀门打开,上述原理图手动不能关闭?怎么修改?谢谢各位大神
从文字描述看。2号无论在自动,手动,都是接通的。所有没有必要经过SA控制。开阀门,关阀门,唯一不一样的时控制3号端子的通断。
右边的 直连就可以了 不需要联动触点 直接将装换开关的4 连接到
将转换开关的4脚连接的执行机构的2,把S6那个取消掉
我是黔驴技穷了…………
给你手画一个简单电路,可以参考!