EtherNet/IP转Modbus TCP实现三菱变频器与西门子PLC通讯的配置案例

一、案例背景
某汽车制造公司拥有一条高度自动化的生产线,该生产线集成了来自不同品牌的机器人、传感器和检测设备。这些设备分别采用MODBUS TCP和EtherNet/IP协议进行通信,但由于协议不兼容,导致数据无法直接交换,影响了生产线的整体效率和自动化水平。为了解决这一问题,该公司决定引入捷米特JM-TCP-EIPM网关。
二、硬件设备
三菱变频器:支持标准的EtherNet/IP协议
西门子1200 PLC
捷米特JM-EIPM-TCP协议网关:实现连接EtherNet/IP设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Modbus TCP网络系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给EtherNet/IP设备使用。

三、技术指标
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、 10H号功能;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯扫描器。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
最大连接数:126个从站
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20

四、设备配置及安装
网关配置:
运行RSLogix 5000程序,新建一个工程,并设置控制器的型号和项目名称。
在Controller Organizer栏中,右键点击以太网端口,选择添加设备,并填写网关的名称和IP地址。
设置网关的输入输出数据长度,并下载工程到PLC中。
EIP Scan设定
创建工程
双击EIPscan软件图标

EIPscan Test Tool打开软件,在弹出窗口选择PC本机IP地址,如下图:

选择“OK”按钮打开软件,如下图:

添加EIP模拟从站配置
鼠标右击选择刚才选择IP地址对应的电脑图标,如图所示:

在弹出菜单栏选项选择第三项“Configure Assembly”,弹出窗口如下:

首先添加EIP从站对网关主站输出数据长度,在“Instance”栏写入值“100”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Producing”选项,如图所示:

点击“Add”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:

接着添加EIP从站对网关主站输入数据长度,在“Instance”栏写入值“150”、在第一格“Byte”栏写入配置数据长度“2”、勾选“static”以及“Consuming”选项,如图所示:

点击“ADD”按钮,将配置添加到数据确认区,如图所示:

点击“OK”按钮,将EIP从站配置添加到软件配置中,如图所示:

PLC配置:
对西门子PLC进行配置,安装GSD文件,并导入Profinet转Ethernet/IP网关进行组态。
设置网关的IP地址和设备名称,以及数据的输入输出长度。
下载配置到PLC中,并重新上电网关。
设备连接:
将捷米特JM-TCP-EIPM网关的MODBUS TCP接口连接到生产线上的MODBUS TCP设备,如变频器。
将网关的EtherNet/IP接口连接到采用EtherNet/IP协议的PLC。
五、运行与测试启动生产线,并监控网关的指示灯状态,确保电源及系统正常,以及与MODBUS TCP和EtherNet/IP主站的通讯正常。
通过监控软件查看两边数值,确认数据交换成功。
六、应用效果
引入捷米特JM-TCP-EIPM网关后,该汽车制造公司的生产线实现了不同品牌设备间的无缝通信。变频器、PLC等设备能够顺畅地交换数据,大大提高了生产线的自动化水平和整体效率。同时,网关的引入还增强了设备的兼容性和互操作性,为未来的设备升级和扩展提供了便利。