FX5U CCLINK IE BASIC 控制13轴伺服、1个步进,触摸屏用GS2110,怎么来做?求详细的指导。老工控离开一线20来年,现在又重新做实际项目,请各位大侠帮忙!
FX5U CCLINK IE BASIC 控制13轴伺服、1个步进,触摸屏用GS2110,怎么来做?求详细的指导。老工控离开一线20来年,现在又重新做实际项目,请各位大侠帮忙!
伺服型号呢?
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
FX5U通过CC-LINKbasic控制MR-JE-C总线型伺服,配置都清楚了,就好做啊。
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
可以带JET-G的还是JE-C的,Q系列还是FX5U还是R系列,只能用映射地址来控制伺服。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1731229955314089455&wfr=spider&for=pc
这个分享讲的算比较细的了,5U自带网口可控16个伺服。大概就是添加轴,映射地址做好,写入目标地址的速度位置,触发伺服。然后映射里的地址有模块,回零啊速度啊位置啊这些,先去看下这个网页
https://baiiiahao,baidu.com/s?id=1731229955314089455&wfr=spider&for=pc这个分享讲的算比较细的了,5U自带网口可控16个伺服。大概就是添加轴,映射地址做好,写入目标地址的速度位置,触发伺服。然后映射里的地址有模块,回零啊速度啊位置啊这些,先去看下这个网页
FX5U通过CC-LINK IE basic可以控制JET总线型伺服16台,脉冲型伺服本体可控制4台,脉冲型伺服还可以加扩展模块来控制