公司有一个设备,PLC是AB的,触摸屏是一个工控机,以前都正常,前段时间出现一个问题,就是在一个需要输入数字的地方,点击一下能正常弹出一个数字键盘,输入数字后,点击enter,就会出现一个报警
numericinput enable enter handshake control did not reset the enter control
重启后还是不行,不知道什么原因
这个属于触摸屏按钮链接里面的握手信号。 用来确认触摸屏输入信号写入到PLC中。
这种握手信号你需要看下你是否在程序中删除了还是链接不正确了。写入之前时-0,成功后1关闭报警。你这个写入后面有反馈所以报错
使用通知和握手标记来验证在键盘关闭之前,在写入标记处是否更新了键盘中输入的值或字符串。最初,两个标签的值都是0。
当操作员在键盘上输入数据并按Enter键时,notify标记被设置为值1。
当数据在写标记处更新并显示在对象中时,远程设备的阶梯逻辑必须在超时发生之前将握手标记设置为1。当终端检测到握手标记处的值为1时,将清除notify标记并关闭键盘。
如果在检测到握手值之前超时,终端将弹出警告消息给用户。一旦对象检测到握手标记,或者超时后,notify标记将被设置为零。