EtherNet/IP、OPC UA协议的标签数据转发到另外的PLC寄存器地址

罗克韦尔(AB)PLC 浏览:32 回复:0 收藏

havegood  2024-12-18 13:39

    在工业自动化领域,越来越多的碰到标签方式通讯的设备,常用有CIP(基于EtherNet/IP) 的协议、OPCUA协议等,CIP协议主要是罗克韦尔/AB的PLC、欧姆龙NX/NJ系列的PLC等,OPCUA协议常见于工业机器人、智能焊接设备等。在不具备标签协议接口的PLC上实现跟这些设备通讯时,可以通过IGT-DSER智能网关来实现标签数据的转发。相关软件和手册在附件中。


OPCUA的服务端的标签转发到西门子S7-200 SMART:


    西门子S7-200 SMART通过IGT-DSER智能网关跟OPCUA的服务端之间通讯首先通过参数设置软件(下载地址)选择功能与驱动类型,如下图左边功能选第三项,右边的驱动选择OPC UA客户端,再进行‘确认当前选择’、‘参数写入到网关’操作,根据提示重启。
    
    重启读取参数后,确认跟之前所选择的一致,通过‘功能’->‘网络参数配置表’配置网络参数,如下图 通过IGT-DSER的网口1连接OPCUA的服务端(opc.tcp://192.168.1.164:49320/),网口2连接S7-200 SMART的PLC(192.168.2.100)。

OPCUA-CLI-NET.png



    然后通过‘功能’->‘数据上报与平台对接’,选择‘专用协议数据通讯’,进入以下页面配置发送数据(OPCUA发送到PLC的数据)、接收数据(OPCUA服务端接收来自PLC的数据) ,以及PLC的IP地址,端口(102)等参数。

    数据标签可手动输入添加,也可以通过CSV文件导入导出,文件菜单内有相关功能按钮;还可以通过‘编辑’->‘OPC节点浏览’浏览标签后,点右上角的‘添加到数据表’,如下图:

OPCUA-CLI-Bro.png


    配置好相关参数后下载重启(参数->参数写入到网关)、(工具->重启网关);通过网关的参数配置软件读取网关参数(参数->从网关读取参数)后,看软件上显示的状态消息,根据状态消息调试。如下图:

OPCUA-CLI-CFG2.png


罗克韦尔/AB的PLC标签数据转发到西门子S7-1500PLC:

    通过IGT-DSER的网口1连接罗克韦尔/AB的PLC(192.168.1.9),网口2连接S7-1500的PLC(192.168.2.111),如下图 :

CIP_NET.png


    配置好相关参数后下载重启(参数->参数写入到网关)、(工具->重启网关);通过网关的参数配置软件读取网关参数(参数->从网关读取参数)后,看软件上显示的状态消息,根据状态消息调试。如下图:

CIP_CFG.png


    智能网关IGT-DSER还支持将OPCUA服务端的数据发送到到西门子的S7-1200/1500、三菱Q/L系列、R系列、FX5系列,以及ModbusTCP协议的客户端/服务端,只需按以上步骤配置,PLC内无需编程。相关软件和手册在附件中。


正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!

我知道了