变压器输入380V,输出270V,输出电流150A,功率70KVA,发热丝总功率是60KW,现场是变压器烧坏了,但还不知道原因,不知道是不是变压器选小了?怎么计算
变压器输入380V,输出270V,输出电流150A,功率70KVA,发热丝总功率是60KW,现场是变压器烧坏了,但还不知道原因,不知道是不是变压器选小了?怎么计算
1,这个很大可能是三相负载不平衡造成的,单相电流过大。
2,如果是普通变压器,加热丝最好按星形接法,并加一根零线,接到加热丝的星形接法的中性点。并配平三相电流
3,如果是隔离变压器,隔离变压器没有中性点,就要加一个检测电流的传感器,电流超过150A,就报警。
参数不全,没有负载的电阻值,运行时检测的电流和电压。
按70KVA带60KW电阻性负载,没有过载,接近满负荷。
通过变压器有变压器的效率要考虑进去,算0.9 变压器还能输出63KV。电阻性负载功率因数等于1,不必考虑功率因数。
变压器节能运行,要求负荷率不大于65%。你这样满负荷运行,损耗较大,最好配100KVA变压器。
回信息啊!
195*99*3/1000=58KW
这个工况,变压器温升会较高,运行中监视变压器温升了?
应该配100KVA变压器。