和利时M6与西门子1200人RTU 485通讯 DCS控制1200IO点 求技术支持
和利时M6与西门子1200人RTU 485通讯 DCS控制1200IO点 求技术支持
和利时DCSm6版本654
1200作为从站
M6作为主站
1200配置串口通讯模块CM或CB
TIA里面调用modbus comm load和 modbus slave功能块,配置很简单
1)把S7-1200的CM1242-1(DP从站模块)的GSD文件导入到和利时的MACSV v6.5.x的对应目录下,然后组态该从站到MACSV下位机里面,定义好收发地址和长度及变量标签
2)S7-1200这边把模块及DP网络组态好,定义好收发地址及长度及变量标签,变量地址、变量类型,长度,要与上面完全对应,
3)好像网上有例子的