不知道大家遇到没有,我最近刚用1200PLC与力控 做项目,发现力控反应有点迟钝,就是PLC的Q点已经输出,但是力控读Q点回来的状态有3S的延时。
不知道大家遇到没有,我最近刚用1200PLC与力控 做项目,发现力控反应有点迟钝,就是PLC的Q点已经输出,但是力控读Q点回来的状态有3S的延时。
力控不熟悉,WINCC里面是可以改变响应时间。
确认通信协议:确保PLC和力控系统之间使用的通信协议(如Modbus、PROFIBUS等)设置正确。
检查波特率:确认波特率设置匹配,过高的波特率可能会导致错误,过低的波特率可能会降低通信速度。
通信超时设置:查看通信超时设置是否合理。超时设置过长可能会导致感觉到的延迟。
扫描周期:PLC的扫描周期可能会影响Q点的更新频率。检查PLC的扫描周期设置,确保其满足实时需求。
任务优先级:如果PLC有多个任务,确保处理Q点输出的任务具有足够的优先级,减少延迟。
数据读取间隔:检查力控系统读取PLC数据的频率设置。如果读取间隔设置过长,可能会造成延迟。
处理速度:确保力控系统的处理速度能够满足实时更新需求。如果力控系统本身处理速度较慢,可能会造成响应延迟。
网络负载:如果通信网络上有大量的数据传输,可能会导致延迟。检查网络负载和流量,确保网络畅通。
网络质量:确认网络硬件(如交换机、路由器)运行正常,并且没有丢包或信号干扰的问题。
减少不必要的操作:在PLC程序中,尽量减少对Q点的频繁读取或写入操作,这样可以提高响应速度。
优化逻辑:确保PLC程序逻辑高效,不会因为复杂的计算或处理导致延迟。
日志记录:查看PLC和力控系统的日志,查找是否有错误或警告信息。
测试:使用调试工具或软件测试通信延迟,尝试不同的设置来定位问题。
固件版本:确保PLC和力控系统的软件和固件版本是最新的。有时更新可以解决已知的延迟问题。
如果经过上述检查和优化后问题仍未解决,建议联系PLC和力控系统的技术支持团队,他们可以提供更具体的诊断和帮助。
走的串口通信还是网口?
这属于正常现象。组态软件基本都有类似的问题,无法彻底解决,但可以优化采集时间,缩短采集周期等。我觉得3秒时间是可以接受的。
引用 "JSdanzi" 的回复,发表在2楼
内容: 1. 检查通信设置确认通信协议:确保PLC和力控系统之间使用的通信协议(如Modbus、PROFIBUS等)设置正确。检查波特率:确认波特率设置匹配,过高的波特率可能会导致错误,过低的波特率可能会降低...
这属于正常的,没有plc实时性那么好的!!
这属于正常的,没有plc实时性那么好的!!
无法彻底解决,但可以优化采集时间,缩短采集周期等。我觉得3秒时间是可以接受的。
不会那么长,看下数据词典里面标签的采集时间,数字量建议300ms
检查软件是不是不加绒系统
没有一个人,知道么?看来力控用的人不多啊
走的串口通信还是网口,3S不正常。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
以太网通讯 不至于这么慢的
学习了
优秀