紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息
MCGS 可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?
紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息
MCGS 可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?
1.ACS510变频器控制参数设置:
P144页
9802=1 MODBUS 通讯选择
P61页
5302=1 站号
5303=9.6kbit/s 波特率
5304=1 校验方式为8N2
5305为0 控制类型 传动简装版
1001=10 由MODBUS控制变频器启停 启停通过现场总线Ext1选择 P149页
1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) P150页
1103=8 … 输入给定1
电机参数设置P51页
P162页 控制字在P165页
2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;二进制为010001110110
b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
c.启动电机,即向Modbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)
例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E)
启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】
停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】
3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~:
主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。
4.用Modbus修改加速时间的方法
向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定;
例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。
附:
功能01:读线圈状态:
发送:01 01 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 01 01 06(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能02:读离散功能输入状态:
发送:01 02 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 02 01 05(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能03:读多个保持寄存器:
发送:01 03 00 65 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能04:读多个输入寄存器:
发送:01 04 00 00 00 02(站号 功能 开始 个数)
响应:01 04 04 00 01 01 F1(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能06:写单个保持寄存器:
发送:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
响应:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
功能10:写多个保持寄存器:
发送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站号 功能 开始 个数 字节数 字节1 字节2 …)
响应:01 10 08 99 00 02(站号 功能 开始 个数)
以上调试程序对ABB 其它交流变频器都同样适用,
————————————————
查手册吧,没有现成的东西给你捡
直接读取故障代码寄存器地址
引用 "JSdanzi" 的回复,发表在1楼
内容: 1.ACS510变频器控制参数设置:P144页9802=1 MODBUS 通讯选择P61页5302=1 站号5303=9.6kbit/s 波特率5304=1 校验方式为8N25305为0 控制类型 传...
实现方法:
确定通讯协议:首先,你需要确定ACS510和MCGS都支持的通讯协议。这可以通过查阅两者的技术手册或官方文档来完成。
配置ACS510:在ACS510的设置中,启用远程通讯并设置正确的通讯参数。这通常涉及到进入变频器的设置菜单,选择通讯参数,并输入适当的值(如波特率、数据位、停止位等)。
配置MCGS:在MCGS中,创建一个新的设备或驱动程序,并选择与ACS510兼容的通讯协议。然后,配置该设备的通讯参数,使其与ACS510的设置相匹配。
编写脚本或程序:使用MCGS的脚本或编程功能,编写代码来读取ACS510的故障信息。这通常涉及到发送特定的命令或请求到ACS510,并解析其响应以获取故障信息。
测试和调试:在配置完成后,进行测试以确保MCGS能够正确读取ACS510的故障信息。你可能需要调整一些参数或修复一些错误,直到系统正常工作。
使用MCGS(Monitor and Control Generated System)通过通信直接读取ABB ACS510变频器的故障信息代码是可行的。通常,这可以通过Modbus RTU或Modbus TCP/IP协议实现,因为ACS510支持这些通信协议。以下是具体实现步骤:
1. 确认设备和接口
确保你的ACS510变频器和MCGS系统都支持Modbus协议,并确认通信接口(RS485、以太网等)。
2. 配置ACS510变频器
在ACS510中配置Modbus通信参数,包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。具体步骤如下:
1. 进入变频器的参数设置菜单。
2. 找到通信设置部分,配置相关参数。
3. 配置MCGS系统
在MCGS中配置通信参数和变量,具体步骤如下:
配置Modbus通信参数
1. 打开MCGS软件,新建一个工程或打开已有工程。
2. 在设备管理中添加一个新的Modbus设备。
3. 设置通信参数(如波特率、数据位、停止位、奇偶校验)与变频器保持一致。
添加Modbus变量
1. 在MCGS工程中,添加需要读取的Modbus寄存器。
2. ACS510的故障信息寄存器地址可以从其手册中查找。通常故障信息代码存储在特定的寄存器中,例如03号寄存器。
4. 配置MCGS画面
在MCGS画面中添加显示故障信息的控件,并将其绑定到对应的Modbus寄存器。
5. 测试通信
完成上述配置后,运行MCGS工程,检查与ACS510的通信是否正常,并确认能够读取到正确的故障信息代码。
示例步骤(具体操作可能因MCGS版本不同而有差异)
1. 添加Modbus设备
• 在MCGS的“设备管理”中,选择“添加设备”,选择“Modbus RTU”或“Modbus TCP”。
• 设置设备名称、设备地址、通信参数等。
2. 配置通信参数
• 设置波特率、数据位、停止位和校验位,确保与ACS510的通信参数匹配。
• 设置Modbus从站地址(通常为ACS510的通信地址)。
3. 添加变量
• 在“变量管理”中,添加新变量。
• 选择变量类型为“Modbus”,选择相应的寄存器类型(例如Holding Register)。
• 设置寄存器地址(根据ACS510的手册,可能是03号寄存器)。
4. 设计显示画面
• 在MCGS画面编辑器中,添加显示控件(如数值显示、文本显示等)。
• 绑定刚才创建的变量,使其显示变频器的故障代码。
实现示例
假设故障信息存储在寄存器地址40003:
1. MCGS设备配置:
• 设备名称:ACS510
• 通信类型:Modbus RTU
• 波特率:9600
• 数据位:8
• 停止位:1
• 校验:无
• 从站地址:1
2. 添加变量:
• 变量名称:FaultCode
• 变量类型:Modbus
• 寄存器类型:Holding Register
• 寄存器地址:40003
3. 显示画面:
• 在画面上添加数值显示控件,绑定到变量FaultCode。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
谢谢楼主,学习学习。
为甚么用屏直接屏读 可以直接PLC读
之前调过ACS880
数据输入 p52参数
第一个字是状态字 修改不了
第二个字你可以自己随便自定义 转速 /电流/故障代码
另外不知道你变频器是怎么控制的,端子控制还是报文
如果是端子控制,你程序里还需要做硬件组态,然后把字读回来