中科易联Step7-Microwin smart组态Profinet网关手册
1. 导入GSD文件
点击文件——GSDML管理,在弹出的界面中选择GSD文件。
2. 组态PLC与网关
(1) 点击工具,选择PROFINET。
(2) 在弹出的界面中选择PLC角色——控制器。
在以太网端口中填入PLC的IP地址以及设备名称。然后点击下一步。
注:PLC的IP地址要与网关的IP地址,电脑的IP地址在同一网段。
(3) 点击下一步,在弹出的界面中选择网关,将网关拖入到设备表中。
注:将设备拖入到设备表以后,STEP7-microwin smart 软件会自动在设备名称后面生成(.dev1),用户需要删掉(.dev1)。
(4) 在设备表中,修改设备和IP地址。
注:网关的设备名称与IP地址要与网关实际的设备名称、IP地址一致
(5) 点击下一步,配置读写数据。
(6) 点击下一步,点击生成。
3. 分配设备名称和IP地址
(1) 点击工具——查找PROFINET设备,在弹出的界面中选择自己的所用的网卡,点击查找设备。
(2) 点击查找设备,搜索到网关,点击网关修改设备名称。
注:此处的设备名称需要与<<2 (4)>>步骤中的设备名称一致。
4. 将组态下载到PLC中,即可实现smart200读写设备的数据。