首页 西门子变频器 正文

回复

西门子440远传压力表PID完整参数设置

西门子变频器 浏览:414 回复:3 收藏

苏立朋  2024-04-08 23:09

求助:远传压力表和M440变频器实现恒压供水,本人设置过单不成功,拆开压力表外盖手动调指针到0.8Mpa时频率降到正好一半,指针调到1.60.8Mpa时频率降到0,请问是哪里设置有问题

P0003=3

P0700=2

P0701=1

P0756.0=0  (0-10v),压力表1.6Mpa

p0757=0

p0758=0

p0759=10

p0760=100

p0761=0

p1000=2

p2200=1

p2240=50(本人想压力表0.8Mpa降频为0)

p2253=2250

p2264=7550

p2265=5

p2274=0

p2280=0.5

p2285=15

我知道了