PLC正常是由市电来供电,但为确保市电断电时PLC能不停机工作,需要用蓄电池来给PLC做备用电源,市电断电蓄电池可以无缝接力为PLC供电,市电来电后又可以给蓄电池充电。试了用中间继电器做切换,但PLC还是会重启一下,不能实现无缝接力,这个应该怎么做,很是头疼。有没有做过这方面的老师傅指导一下。PS:因有防爆要求,UPS没法放进防爆箱,所以需要用蓄电池来设计,不考虑UPS。
有24V蓄电池直接并到24电源,中间啥都不用管。
铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上。用锂电池:锂离子电池用6块串联加充放电保护电路;磷酸铁锂电池用7块加充放电保护电路。
电池并联到直流电源,交流电源供电时浮充电,交流电源断电,电池接续。
用锂电比较好,有充放电保护电路控制电池状态,充满就切断充电电路。
"李纯绪" 的回复,发表在2楼
对内容: 【为什么这么折腾?有24V蓄电池直接并到24电源,中间啥都不用管。铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上。用锂电池:锂离子电池用6块串联加充放电保护电路;磷酸铁锂电池用7块加充...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------师傅你好,“铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上”,这个不用加任何保护吗,市电24V和蓄电池24V同时间加在PLC电源输入端能行吗,谢谢
电池浮充电
1,UPS不放防爆箱里,只是把UPS的线引进去不就可以了,UPS放安全区,UPS电源与PLC同源,PLC断电UPS持续供电就好了
2,采用蓄电池+稳压电源 构建
"JSdanzi" 的回复,发表在5楼
对内容: 【1,UPS不放防爆箱里,只是把UPS的线引进去不就可以了,UPS放安全区,UPS电源与PLC同源,PLC断电UPS持续供电就好了2,采用蓄电池+稳压电源 构建...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
UPS是这样用的吗?
你好师傅,是像下图这种接线方式吗,谢谢
"cocovsyou" 的回复,发表在7楼
对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在2楼 对内容: 【为什么这么折腾?有24V蓄电池直接并到24电源,中间啥都不用管。铅酸电池用2块12V串联,直接接到24V给PLC供电的直流电源上。用锂电池:锂...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
是滴。
开关电源容量、电池容量选择合适、够用就行。
这个行不行
我好奇的是为什么 ups 不能进防爆柜子 就因为多了一个 整流 和一个震荡的电路
就是多一块电池的事,加啥都多余。
"lzw555" 的回复,发表在10楼
对内容: 【这个行不行 我好奇的是为什么 ups 不能进防爆柜子 就因为多了一个 整流 和一个震荡的电路...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------我之前找的UPS都比较大,你说的这个很有帮助,谢谢!
"lzw555" 的回复,发表在10楼
对内容: 【这个行不行 我好奇的是为什么 ups 不能进防爆柜子 就因为多了一个 整流 和一个震荡的电路...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个真不错,你有用过⁉️🤔