西门子S7-1500 TIA v18仿真启动不了,CPU报错、连接不上。求解



西门子S7-1500 TIA v18仿真启动不了,CPU报错、连接不上。求解



我印象中PLCSIM无法仿真F系列的PLC,需要PLCSIM高级版本。
HAVE FUN!
"yuanle" 的回复,发表在1楼
对内容: 【我印象中PLCSIM无法仿真F系列的PLC,需要PLCSIM高级版本。HAVE FUN!...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------

换个型号的cpu,也不行。总是报这个错误是怎么回事啊?


控制面板选择PG/PC,找到下图的选项,选择正确之后点左下角确定,之后重启一下博途试一下

把你电脑的IP改成0.x网段的试一下。
"icc1223" 的回复,发表在3楼
对内容: 【控制面板选择PG/PC,找到下图的选项,选择正确之后点左下角确定,之后重启一下博途试一下...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
按照此方法操作之后,仿真可以启动了,但是连不上,显示没有可访问的设备。


"121111115" 的回复,发表在4楼
对内容: 【把你电脑的IP改成0.x网段的试一下。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
CPU是0.1;电脑是0.100;可是显示没有可连接设备。

"工控大萌新" 的回复,发表在5楼
对内容: 【"icc1223" 的回复,发表在3楼 对内容: 【控制面板选择PG/PC,找到下图的选项,选择正确之后点左下角确定,之后重启一下博途试一下...】进行回复: ------...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
中间“显示可访问的设备”那里,把选项点开,选择“显示地址相同的设备”,试一下
引用 "工控大萌新" 的回复,发表在6楼
内容: "121111115" 的回复,发表在4楼 对内容: 【把你电脑的IP改成0.x网段的试一下。】进行回复: --------------------------------...
"121111115" 的回复,发表在8楼
对内容: 【引用 "工控大萌新" 的回复,发表在6楼 内容: "121111115" 的回复,发表在4楼 对内容: 【把你电脑的IP改成0.x网段的试一下。】进行回复: ...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------


只要启动仿真,就这样,崩快了呀
看一下电脑防火墙关了试一下
把plc sim的实例删了,新建一个,IP地址与plc项目里的一致
PG/PC设置的问题
检查硬件连接:确保CPU、信号模块和通信设备之间的连接都正确且稳固。检查电缆是否完好,没有损坏或断裂。
更新固件:确保CPU的固件是最新的,并且与TIA Portal v18兼容。
检查配置:在TIA Portal中检查CPU的配置,确保所有设置都正确。特别注意检查IP地址和PLC名称等网络设置。
授权问题:确保已经为TIA Portal v18购买了正确的授权,并且已经正确安装。
重启设备:尝试重启CPU和TIA Portal,然后再次尝试启动仿真。
检查错误代码:如果CPU报错或连接不上,查看错误代码可能提供更多关于问题的线索。可以根据错误代码在西门子支持网站上查找解决方案。
更新驱动程序:确保计算机上的驱动程序是最新的,特别是与通信相关的驱动程序。
上面都搞不定,只有联系西门子的技术支持了。
软件安装的时用管理员权限安装
查看PLC-SIM仿真的IP地址,仿真实例删除再重新建立一个