求大神指导下。。。。
模拟量输入信号,两线制,模块供电。
现场仪表电缆短路了,恢复后中控信号还是显示Bad Pv Flag !
怎么处理呢
求大神指导下。。。。
模拟量输入信号,两线制,模块供电。
现场仪表电缆短路了,恢复后中控信号还是显示Bad Pv Flag !
怎么处理呢
PV BAD一般指的是断线报警。也就是说DCS收到的 信号低于4MA 当然你可以调整报警值,比如调到3.5MA,怎么调整要看DCS当然每个DCS定义可能不同,要根据各系统的说明书资料去理解。
现场已经正常了。16mA
也有可能通道坏了,保证安全情况下,信号发生器测试下,或者换好的传感器接入看看
牛啊!
"JSdanzi" 的回复,发表在4楼
对内容: 【牛啊!】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
现场已经正常了。16mA,,,中控还是BAD PV FLAG...
引用 "a88026320" 的回复,发表在5楼
内容: "JSdanzi" 的回复,发表在4楼 对内容: 【牛啊!】进行回复: --------------------------------------------------...
用信号发生器给下信号给通道测试通道是否正常,就知道问题在哪里了。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!