Profibus 从站和 Modbus 主站或从站,用来把 Modbus 设备接
入到 Profibus 网络中
支持标准的 Profibus DPv0 协议,可接入多种组态软件和 PLC 中
可以将支持标准 Modbus 协议的设备(主机/从机)接入 Profibus 总线系统中
工作电压范围 DC9-DC24V,内置隔离和浪涌保护电路,可长时间运行
于工控现场
Profibus 接口波特率自适应,最高支持 12Mbps
Modbus 485 接口支持 9600-115200,支持奇偶校验
设备 Modbus 工作在主机模式
Modbus 主机模式下可以支持的命令为 01、02、03、04、05、06、15、16。
Modbus 主机工作模式下,设备可以访问多台 Modbus 从机,设备通过命令轮询
访问的方式与各个从机通信。例如模块发送 3 号请求数据命令,到从机应答完成,
这样一个命令周期称为一个命令组,模块最大可以支持 15 个这样的命令组
设备 Modbus 工作在从机模式
Modbus 从机模式下可以支持的命令为 03、04、06、16。支持 Modbus 主站
对本模块的读写
例 1:Modbus 寄存器首地址为 40000,Profibus Input 首地址为 256(即 Piwx
为 256)。设置 Input Reg In DP 值为 Piwx+8,设置 Input Reg Number 为 4。
则地址映射关系为:Modbus 端从 40000~40007 地址区域 8 个字节(4 个寄
存器)的数据映射到 Profibus Input 寄存器从 264~272 的地址区域(264 为首地址
256 偏移 8 个字节得到的)。
例 2:Modbus 寄存器首地址为 40000,Profibus Output 首地址为 256(即 Pqwx
为 256)。设置 Output Reg In DP 值为 Pqwx+8,设置 Output Reg Number 为 4。
则地址映射关系为:Modbus 端从 40000~40007 地址区域 8 个字节(4 个寄
存器)的数据映射到 Profibus Output 寄存器从 264~272 的地址区域(264 为首地址
256 偏移 8 个字节得到)。