请教大神,有木有遇到台达温控器DTA4848R1的这种故障?该怎么调整显示正常温度呢?
我试过断电重启,但还是不行,这个好像是温控器的开机画面,我所有的温控器开机都有这个画面,只是这个温控器自检后,就一直是这个画面,其他的温控器都能显示正常温度。
请教大神,有木有遇到台达温控器DTA4848R1的这种故障?该怎么调整显示正常温度呢?
我试过断电重启,但还是不行,这个好像是温控器的开机画面,我所有的温控器开机都有这个画面,只是这个温控器自检后,就一直是这个画面,其他的温控器都能显示正常温度。
温感探头测试过也没问题,但这个屏就是不显示正常温度
是不是参数里面传感器类型设置错误?例如热电偶设置为Pt100,仔细看看参数设置问题
将设置参数相互对比以下看看是否一样?
这个传感器故障代码是1号错误?看看手册就能找到对应的故障原因
按SET键看能否切到运行模式,或者调整,设定模式?如果都不能切换可能是表的问题了, 可以再按SET旁的环形箭头的键两次, 看能否显示LOC(按键锁), 如果行就试着解锁后进行恢复出厂值。
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在2楼
对内容: 【是不是参数里面传感器类型设置错误?例如热电偶设置为Pt100,仔细看看参数设置问题...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我重新调整过,探头是PT100的,温控设置也是PT100的,这个现象好像是没有输出温度的意思?
"望海庭" 的回复,发表在3楼
对内容: 【将设置参数相互对比以下看看是否一样?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
我也对比过,都是按照正常运行的温控设置的参数。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在4楼
对内容: 【这个传感器故障代码是1号错误?看看手册就能找到对应的故障原因】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个台达温控说明书上没写这个故障,所以感觉只能靠猜了
"xxkj" 的回复,发表在5楼
对内容: 【按SET键看能否切到运行模式,或者调整,设定模式?如果都不能切换可能是表的问题了, 可以再按SET旁的环形箭头的键两次, 看能否显示LOC(按键锁), 如果行就试着解锁后进行恢复出厂值。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
按SET健可以切换到设定模式,参数设置都是按照正常温控的参数来设置的。现在,我也想恢复出厂值,但是不知道怎么进行设置
恢复出厂值的操作方法如下:
看手册是暂时画面
init,初始化得吧?
"xxkj" 的回复,发表在10楼
对内容: 【恢复出厂值的操作方法如下:】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢大神,我初始化后也没用,还是显示故障代码
"JSdanzi" 的回复,发表在11楼
对内容: 【看手册是暂时画面】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
就是不明白为什么一直停在这个画面
"太月星辰" 的回复,发表在12楼
对内容: 【init,初始化得吧?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
初始化也没用,烦死了