首页 Modbus. 正文

回复

安川MP系列PLC转以太网模块安川plc安装教程

Modbus-TCP 浏览:431 回复:0 收藏

远创智控  2023-08-06 18:11

你是否曾经想过,如何将你的工厂设备与互联网连接起来,实现设备信息化?这不再是遥不可及的梦想,而是现在可以实现的事实。那么,如何实现这一目标呢?让我们一起来探讨一下。image1.png

远创智控YC8000-MP是一款经济型的以太网通讯处理器,专门为满足日益增多的工厂设备信息化需求而设计。它能够通过以太网数据采集安川MP系列PLC的寄存器地址,非常方便构建生产管理系统。更重要的是,它的使用非常简单,只需通过通讯线连接到安川MP系列PLC的编程口即可。

在制造业企业管理向着综合信息化的趋势发展的今天,设备联网已经成为车间级生产管理的必要手段。对于大多数生产型企业,他们通常要求设备联网不能影响既有的生产运行,对现有设备的改造较少,联网工期短,网络通讯稳定且容易维护,投资少且系统开放性和可扩展性好。远创智控YC8000-MP产品在功能上能很好地满足以上要求。

 

 

功能和应用领域

 

1、安装在35mm的导轨上,COM1通过通讯线连接安川通讯模块,需外接24VDC电源。

2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数

据。

3、对安川MP系列PLC通讯参数自适应,无需额外设置。

4、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、、FC4、FC5、FC6、FC15、FC16,Modbus数据区自

动映射至安川MP系列PLC的数据区。

5、采用ModbusTCP方式,可实现高级语言(如VBVCC#等)编程,实现与安川MP系列PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。

6、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与安川MP系列PLC通讯。

7、最多支持6PC同时采集PLC数据。

8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。

 

 

 

 

2, 将YC8000-MP插在PLC的编程口上之后,红色Pwr电源指示灯和绿色Bus指示灯应立即常亮,如果有正常的通讯,绿色Bus指示灯将闪烁。

 

连接电脑、查看Web网页

 

将电脑的本地网卡的IP设置成192.168.1.100。如下图所示:

image2.png

 

3, 电脑上运行InternetExplorer浏览器,在地址栏输入:192.168.1.178(这是YC8000-MP的出厂IP地址),然后按回车键,浏览器应能显示YC8000-MP的内部Web网页.

登录页面如下图所示:

image3.jpeg

4, 登录后显示的设备信息页面,如下图所示:

 

 

 

设备信息

image4.jpeg

 

5, 设备基本信息:由出厂时预置。

 

PLC状态信息:显示当前模块的通讯状态,以及PLC内部信息,若PLC型号未显示,则模块参数有误。串行接口参数:显示当前设置的串行接口COM1COM2参数。

以太网接口参数:显示当前设置的以太网接口参数。

 

参数配置

image5.jpeg

 

6, 通讯模式:可选择编程口协议或MEMBUS协议。

 

PLC单元号:根据PLC实际站地址配置,可配置1-63,超出范围即为1


 

 

自定义地址

image6.png

 

7, 注:

 

1、此地址映射表只在通讯模式为编程口协议下有效。

 

2、白色单元格可由用户自定义数据类型和起始地址,灰色单元格为对应起始地址自动生成的结束地址,即每一对单元格(一白一灰)则定义了一组地址映射范围。

 

 

3、自定义格式如上图所示,为数据类型+字号,无需通过WB区分字和位,即MWmMBmn皆定义为Mm,格式不可出错,例如:MW01000MB01000C,则皆定义为M1000

4、定义数据类型只可为SIOMC,若超出这5种类型,则单元格被清空,即未定义。其中S

MC字号采用10进制形式,IO字号采用16进制形式。

 


 

通讯诊断

image7.png

 

8COM1—通讯请求总数:所有发送到PLC的通讯请求数目;正确响应次数:PLC正确响应这些请求的数目;错误响应次数:PLC发出的错误响应数目;

COM2—通讯请求总数:所有发送到触摸屏的通讯请求数目;正确响应次数:触摸屏正确响应这些请求的数目;错误响应次数:触摸屏发出的错误响应数目;

YC8000-MP以太网通讯处理器是实现工厂设备信息化的理想选择。让我们一起探讨如何更好地实现设备联网,提高生产效率和管理水平。欢迎在评论区留言,分享你的想法和经验。

 